    ETS Standard Bewegungsmelder auf einem Binäreingang

    Hallo zusammen,

    ich bin Quereinsteiger was ETS angeht und bräuchte mal eure Hilfe.
    Ich habe einen einfachen Bewegungsmelder auf einem Binäreingang ( Binäraktor ABB ).
    Nun soll das Licht vor dem Haus, was über einen Theben Dimmaktor geschaltet ist, bei Bewegung langsam auf einen vorgegebenen Dimmwert hochfahren ( 80% ) und beim wegfallen des Melders langsam wieder runter dimmen. ( 0% )
    Zusätzlich soll es gegeben sein das ich einen Dimmwert ( 10% ) vorgeben kann, bei Bewegung das ganze langsam hochdimmt ( 80% ) und beim wegfallen des Melders wieder auf den vorgegebenen Wert runter dimmt. ( 10% )
    Kann mir hierzu jemand helfen?

    MFG
    Zuletzt geändert von Matze90; 14.12.2022, 10:42.

    #2
    Bei Theben sehe ich 12 Dimmaktoren - um welchen Typ geht es hier?

    Kommentar


      #3
      Oh das hab ich ganz vergessen.
      -Dimmaktor: Theben DM 8-2T
      -Binäraktor: ABB BE/S8.230.2.1

      Kommentar


        #4
        Dimmwert langsam hochfahren und langsam wieder runter dimmen wird als Funktion "Soft schalten" bezeichnet, die aktiviert werden muss. Zeiten lassen sich parametrieren.
        Alternativ: Bei Bewegung auf einen vorgegebenen Dimmwert hochfahren ( 80% ) nennt sich "andimmen mit Dimmzeit".
        Beim wegfallen des Melders wieder auf den vorgegebenen Wert runter dimmen ( 10% ) kann ich mir schlecht vorstellen: AUS ist 0 %. Die Mindesthelligkeit gilt nur für Dimmvorgänge. Das könnte externe Logik erfordern.​

        Kommentar


          #5
          Beim Theben kann man wohl die Dimmwertgrenzen per KO bewirtschaften. Das bedeutet eine Logik im sonst üblichen Tag/Nacht-Modus sendet die untere Dimmwertbegrenzung an den Dimmer. Der Binäreingang (Binäraktor gibbet so nicht, wobei jeder Schaltaktor ein Binäraktor ist aber bestimmt kein Binäreingang) sendet dann eben kein 1-Bit AN/AUS sondern eben 100% und 0% und im Theben-Aktor befindet sich eben die Dimmwertbegrenzung.

          Kann der ABB-BE 1-Byte Wert senden statt 1Bit 0/1?
          ----------------------------------------------------------------------------------
          "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
          Albert Einstein

          Kommentar


            #6
            Ja, das nennt ABB "Wert/Zwangsführung" - aber der Wert sollte von der Tag/Nacht-Umschaltung kommen

            Kommentar


              #7
              Der ABB soll halt statt AN/AUS 100%/0% senden, dann hat der Dimmer immer einen Dimmbefehl und läuft definitiv in die Dimmwertbegrenzungen mit den FadeZeiten und die tag/nacht-Logik setzt individuelle Dimmwertgrenzen im Aktor.

              @ jene die noch am Planen sind:
              All das sind Gründe die dafür sprechen gleich einen gescheiten KNX-Melder auch im Außenbereich zu montieren, statt diese Umwege mit 230V Melder BE und Logiken.
              ----------------------------------------------------------------------------------
              "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
              Albert Einstein

              Kommentar


                #8
                Danke für die Antworten, ich werde es mal versuchen umzusetzen.