  • damrein
    antwortet
    Danke. Jetzt habe ich meinen Fehler erkannt und behoben. Funktioniert jetzt einwandfrei.

    Mein Fehler war, dass ich keinen separaten User im QuadClient Editor für den tks-communicator gesetzt habe, da ich überall immer in den Dokumentationen und Forenbeiträgen Quad Client Configurator gesehen habe und dabei an diesen gedacht habe und das andere vollkommen vergessen habe.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knx-bodensee
    antwortet
    Also. Nochmal ganz von vorne.

    Es gibt 2 unterschiedliche Arten der Anmeldung vom HS beim TKS-IP-Gateway:
    1) Kommunikation (z.B. für Steueraufgaben)
    2) Sprechanlagenbetrieb

    Für den Punkt 1 werden die Daten wie von larsrosen beschrieben auf dem Spickzettel dokumentiert. Diese müssen im Experte bei Stammdaten, Projekteinstellungen, Gira-TKS-Gateway eingetragen werden. Dann kann der HS mit dem GW kommunizieren und den Türkommunikations-Datenverkehr auswerten.

    Für den Punkt 2 muss im TKS-IP-GW ein Benutzer für TKS-Communicator angelegt werden (besser 2).
    Dort erfolgt auch die Konfiguration welche Türrufe er empfangen soll und so weiter. Diese Benutzerdaten werden dann im laufenden Betrieb (!) des Homeservers über System, Quadranten-Konfiguration, im Plugin TKS-Communicator eingetragen. Das ist dann sozusagen ein Plugin, welches auf den auf dem gleichen PC installieren TKS-Communikator zugreift.
    Also ganz einfach...

    Dein Screenshot zeigt die Anmeldedaten mit denen sich der QuadClient beim HS anmelden möchte, diese werden im HS-FS-Experte, Oberfläche, QC Config, bei Benutzer angelegt.
    Also eigentlich ganz einfach.

    Einen Kommentar schreiben:


  • damrein
    antwortet
    Egal, was ich versuche. Es funktioniert nicht.

    Im HS ist lediglich der User eingetragen, der im tks ip gateway als hs Kommunikationsbenutzer hinterlegt ist.
    Im tks communicator habe ich einen user hsvisu mit passwort 123456 angelegt.

    Wenn ich den hsvisu nun im Config Editor (siehe unten) eintrage, kommt der Fehler, dass ich keine Verbindung zum hs bekomme und der QuadClient startet nicht.
    Der QuadClient startet lediglich, wenn ich hier den Admin user vom hs eingebe.​
    grafik.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • larsrosen
    antwortet
    Ich kann dir leider nicht mehr folgen.

    Den Eintrag für den HS Experten bekommt man im TKS IP GwW über den „Spickzettel“. Dort im Menü legt man auch den Login für den HS an.
    Darüber bezieht der HS seine Bilddaten und Interaktion mit dem GW.

    Das QC Plugin ist nix anderes wie ein vergewaltigter TKS Communikator. Daher muss dieser auch auf dem Client installiert sein.
    Den User gibt man in der QC Konfig am Cöient ein.
    In TKS muss hierzu ein eigener User als Communicator erstellt werden.
    Dieser sollte sich vom HS User unterscheiden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • damrein
    antwortet
    aber hätte jetzt gesagt, dass der tks communicator account an der Stelle richtig ist, denn ab und zu funktioniert es. Sonst würde es doch nie funktionieren. Oder kann das sein?

    Einen Kommentar schreiben:


  • damrein
    antwortet
    Danke für die Info. Habe das in div. Beiträgen gelesen und habe es so gesetzt, weil es dort so diskutiert worden ist.

    Jetzt ist nur die Frage:

    Woher weis der HS denn, welcher tks communicator Eintrag für den HS ist, wenn ich mehrere tks communicator im IP Gateway habe?

    Habe jetzt den TKS-IP-Gateway Login eingetragen​. Auch hierbei das gleiche Ergebnis: Anmeldedaten falsch.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Im HS unter Projekt gehört das nicht hin! Warum drückt ihr nicht einfach mal die F1 Taste im HS?

    IP-Port TKS-IP-Gateway

    Die Kommunikation erfolgt über den hier angegeben Port.

    Benutzername

    Benutzername für die Anmeldung am TKS-IP-Gateway.

    Passwort

    Passwort für die Anmeldung am TKS-IP-Gateway.


    Zuletzt geändert von MatthiasS; 10.01.2023, 14:05.

    Einen Kommentar schreiben:


  • damrein
    antwortet
    Habe auch kein kompliziertes Passwort gehabt:

    User: homeserver
    Paswort: home1

    Habe aber jetzt auf hs mit 123456 umgestellt. Leider auch hier das gleiche Ergebnis:

    Nicht registriert --> Anmeldedaten fehlerhaft

    Das Passwort habe ich im Projekt im HS unter IP Gateway gesetzt, sowie im tks communicator, welcher dem HS zugeordnet ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • larsrosen
    antwortet
    iGude,

    keine komplizierten Namen und Passwörter verwenden.
    Bewährt hat sich
    User: hs
    passwort:123456

    Einen Kommentar schreiben:


  • damrein
    antwortet
    Habe jetzt noch einen Nebeneffekt festgestellt und hoffe, dass ggf. jemand eine Lösung kennt.

    Ab und zu verliert das Plugin die Anmeldedaten oder bekommt es nicht hin sich "sauber" am IP Gateway anzumelden.

    Dann kommt im QuadClient Plugin die Meldung "Anmeldedaten falsch".
    Sobald das passiert, muss ich ggf. ein oder zwei mal wieder Daten neu Uploaden zum Homeserver und irgendwann funktioniert es und die Anmeldung ist erfolgreich.

    Das passiert regelmäßig, sobald ich etwas im HS ändere und die Daten uploade.

    Kennt jemand ggf. diesen Effekt. Passwort etc. ist korrekt, denn ab und zu kommt das Plugin damit klar. Habe auch schon das IP Gateway aktualisiert. Leider auch ohne Erfolg.

    Einen Kommentar schreiben:


  • damrein
    antwortet
    Achso, das war gemeint. Das wusste ich und hatte es auch probiert... Leider hat der QC bei der Eingabe des Benutzers und Passwortes immer gesagt, dass ich das neue Passwort eingeben soll... Daher hat es nie funktioniert... Glaaube das automatisvhe Login im tks hat irgend etwas blockiert oder es ist ein bug... Nachdem der automatische login im tks deaktiviert gewesen ist konnte ich alles, d. h. auch die Konfiguration des Plugins im QC... Jetzt ist es mir egal, da es jetzt funktioniert und ich nie mehr im tks communicator einen auto login anhake...

    Einen Kommentar schreiben:


  • knx-bodensee
    antwortet
    Wenn du das TKS-Plugin im QC-Config als Plugin in einen Quadrant einfügst, kannst Du das Plugin bei laufendem QuadClient konfigurieren. Das meinte ich damit.
    Es reicht dann nämlich wenn der TKS-Communicator auf dem entsprechenden PC installiert ist, der QuadClient macht dann den Rest.

    Einen Kommentar schreiben:


  • damrein
    antwortet
    Meinst die Konfiguration des tks im HomeServer oder andere Konfigurationen im QC Configurator?

    Einen Kommentar schreiben:


  • knx-bodensee
    antwortet
    Man kann das TKS-Plugin auch im QC konfigurieren, das ist dir bekannt ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • damrein
    antwortet
    Habe beides versucht. Einmal ein und den selben user für die HomeServer Verbindung im TKS-IP-GW und einmal, wie es aktuell ist einen admin user für die HomeServer Verbindung zum TKS-IP-GW und einen einfachen user für den tks communicator.

    Beides bringt den selben Fehler.

    Mir ist jedoch was während des schreibens der Antwort eingefallen und das wars. Es funktioniert jetzt.

    Ich habe im TKS IP GW Handbuch gelesen, dass der QuadClient auf die Datei tks-communicator.exe zugreift und einfach mittels dieser die Plugin Verbindung herstellt. An sich kein Problem, aber es war nach dem ersten initalen Aufruf der Haken "automatisch anmelden" angehakt. Mir ist gerade der gedanke gekommen die automatische Anmeldung zu unterbrechen und siehe da, das Plugin wählt sich ein.

    Bedeutet indirekt, dass man, sofern man den tks communicator einmal öffnet darauf achten muss, dass der automatische login deaktiviert ist, denn er hat sich, obwohl ich mich mit dem tks communicator user angemeldet und den haken gesetzt hatte, immer versucht mit dem TKS-IP-GW admin am Communicator anzumelden.

    Problem daher gelöst. Danke trotzdem für die Hilfe :-)