Hi!
Habe einen Raum der in drei Bereiche mit jeweils einem PM unterteilt ist (Küche/Essen/Wohnen).
Die PM steuern jeweils ihren eigenen Bereich, sind aber füreinander zeitgleich Slave um eine Grundbeleuchtung im kompletten Raum zu gewährleisten.
Alle PM sind darauf konfiguriert, kontinuierlich "EIN"-Signale von Slave zu empfangen. Alle PM senden in 30s-Takt ein "Ein".
Ich habe drei GA angelegt. In jeder GA hat ein PM den Slave-Ausgang. Die anderen beiden lauschen mit.
Problem: Küche wird dunkel....
Frage: Wie war das nochmal mit "Sendenden GA"?
Die Slave-KO sind doch Eingänge. Ich dachte immer, die könnte ich in verschiedene GA hängen.
Was mach ich falsch?
Grüße,
Sebastian
Habe einen Raum der in drei Bereiche mit jeweils einem PM unterteilt ist (Küche/Essen/Wohnen).
Die PM steuern jeweils ihren eigenen Bereich, sind aber füreinander zeitgleich Slave um eine Grundbeleuchtung im kompletten Raum zu gewährleisten.
Alle PM sind darauf konfiguriert, kontinuierlich "EIN"-Signale von Slave zu empfangen. Alle PM senden in 30s-Takt ein "Ein".
Ich habe drei GA angelegt. In jeder GA hat ein PM den Slave-Ausgang. Die anderen beiden lauschen mit.
Problem: Küche wird dunkel....
Frage: Wie war das nochmal mit "Sendenden GA"?
Die Slave-KO sind doch Eingänge. Ich dachte immer, die könnte ich in verschiedene GA hängen.
Was mach ich falsch?
Grüße,
Sebastian
Kommentar