Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Auf dem E-Eingang die Gruppenadresse der Wetterstation, im Funktionsmodul wurde der Datentyp Word zugewiesen.
Hallo!
Achtung, Du verwendest unterschiedliche Datentypen. Dein "Word" entspricht DPT 7.001. Das Mini-FM kann mit Deinem DPT (damals EIS 5) nicht "direkt" umgehen. Du musst also bei Werten immer umrechnen. Das nur so am Rande.
Hysterese ist schon klar, aber das Problem liegt an 2 Stellen:
- Warum sendet die Wetterstation ein negatives Signal
- Obwohl der Wert -0,3 (lux) kleiner als 1(lux) ist, interpretiert das MFM den Wert als größer als 1 und gibt entsprechend den Ausgang auf unwahr (= 0)
@ bbi probier einmal den Wert auf 1,5 zu setzen...
Das ist ein generelles Problem in der Messtechnik bei der verwendung von analogen Größen, die gewandelt werden müssen. Da gibt es Rundungsfehler beim Umwandeln. Da führt dann ggf. zu diesen Effekten.
Deswegen werden solche Messwerte, wenn man damit schalten will, immer mit Hysterese verarbeitet.
ich habe ein Mini-Funktionsmodul und vergleiche mit dem Funktionsblock
"KLEIN" einen Helligkeitswert der von der GIRA Wetterstation 57100 gesendet wird.
Bei einem Wert kleiner 1 möchte ich ein 1 Signal haben.
Dies funktioniert auch soweit.
Nun kommt es immer wieder vor, das die Wetterstation bei Dunkelheit einen Wert von z.b. -0,03 sendet.
Wenn dies passiert, wechselt mein Dunkel-Signal wieder von 1 auf 0.
Habe ich bei dem Mini-Funktionsmodul irgendwie die Möglichkeit dies zu verhindern bzw. habe ich etwas falsch gemacht ?
Auf dem REF-Eingang des Funktionsblockes habe ich eine Konstante mit dem WORD Wert von 1 gelegt.
Auf dem E-Eingang die Gruppenadresse der Wetterstation, im Funktionsmodul wurde der Datentyp Word zugewiesen.
In der ETS wurde der Gruppenadresse der Typ: 2Byte / 9.004 lux zugeordnet.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.