    Heizung wird nicht mehr kalt / Theben Cheops Stellantriebe

    Guten Morgen,

    mir drehen seit ein paar Tagen zwei Heizungen durch - und werden nicht mehr kalt. Gesteuert werden sie über Tasten, die eine Stellgröße von 0% auf das Ventil schicken. Die Heizkörper selbst sind aber gut warm und der Raum hat 22Grad. Ich weiß nicht mehr weiter, weil es auch nur 2 von 4 Heizkörpern sind... Hat jemand eine Idee???
  • Als Antwort markiert von loeffelheld am 16.01.2023, 08:52.

    Wir hatten auch zwei Ventile, die der Cheops Drive nicht komplett schließen wollte. Das ließ sich durch Umstellen der "Strategie zur Ventilerkennung" von "standard" auf "automatisch" lösen.

    Kommentar


      #2
      1. Sind im Gruppenmonitor irgendwelche Telegramme für die betroffenen Stellantriebe zu sehen? Interessant ist der Vergleich mit den funktionierenden.
      2. Wird ein externer Temperatursensor oder Präsenzmelder genutzt?
      3. Ein Unterschied könnte die eingestellte Betriebsart​ sein

      Kommentar


        #3
        Prüfe auch mal die Gängigkeit des Ventils (Ventilstift). Manchmal ist das Problem rein mechanisch.

        Kommentar


          #4
          - Sind die LEDs am Stellantrieb alle aus (wirklich 0%)?
          - Stellantrieb demontieren und eine Blindkappe montieren um festzustellen ob es am Ventil oder am Stellantrieb liegt.
          - Stellantrieb mal vom Bus trennen, dann macht er anschließend eine neue "Justierfahrt".

          Kommentar


            #5
            Können die in einen Notmodus gegangen sein?
            Viel Erfolg, Florian

            Kommentar


              #6
              Danke euch allen!

              Habe jetzt mal die manuellen Ventile montiert damit es in den beiden Räumen abkühlen kann und werde morgen eure Tipps durch probieren

              Kommentar


                #7
                Wir hatten auch zwei Ventile, die der Cheops Drive nicht komplett schließen wollte. Das ließ sich durch Umstellen der "Strategie zur Ventilerkennung" von "standard" auf "automatisch" lösen.