Hallo,
die ETS6 (6.0.6 - Build 5030) zeigt beim Lesen der Kommunikationsobjekte mit Betriebsstunden meiner Wärmepumpe (Vitogate 200 KNX) merkwürdige Werte im Gruppenmonitor an:
KO Betriebsstunden Heizkreispumpe, festgelegt als Datentyp "7.007 Zeit (h)" (=2-Octet Unsigned Value mit einem Wertebereich 0h...65535h, Auflösung 1h):
ETS6: 28 98 | 433.00:00
anderes Beispiel:
KO Betriebsstunden Durchlauferhitzer Stufe 1, festgelegt als Datentyp "7.007 Zeit (h)" (=2-Octet Unsigned Value mit einem Wertebereich 0h...65535h, Auflösung 1h):
Die Werte in der ETS5 sind ok. Identische Hex-Werten wandelt die ETS6 in irgendetwas merkwürdiges um. Mache ich irgendetwas falsch?
Viele Grüße
Lothar
die ETS6 (6.0.6 - Build 5030) zeigt beim Lesen der Kommunikationsobjekte mit Betriebsstunden meiner Wärmepumpe (Vitogate 200 KNX) merkwürdige Werte im Gruppenmonitor an:
KO Betriebsstunden Heizkreispumpe, festgelegt als Datentyp "7.007 Zeit (h)" (=2-Octet Unsigned Value mit einem Wertebereich 0h...65535h, Auflösung 1h):
ETS6: 28 98 | 433.00:00
ETS5: 28 98 | 10392 h
anderes Beispiel:
KO Betriebsstunden Durchlauferhitzer Stufe 1, festgelegt als Datentyp "7.007 Zeit (h)" (=2-Octet Unsigned Value mit einem Wertebereich 0h...65535h, Auflösung 1h):
ETS6: 00 AE | 7.06:00
ETS5: 00 AE | 174 h
Die Werte in der ETS5 sind ok. Identische Hex-Werten wandelt die ETS6 in irgendetwas merkwürdiges um. Mache ich irgendetwas falsch?
Viele Grüße
Lothar