    Frage zu MDT Dali Gateway SCN-DA641.04 und Einschaltwert

    Moin,

    ich habe eine Frage zu den Parametern des genannten MDT Dali Gateways.
    Ich möchte die Leuchtengruppen gerne mit dem letzten Helligkeitswert einschalten. So wie ich die Parameter hier gewählt habe funktioniert das auch.
    Wenn ich jetzt aber noch die Parameter Einschaltverhalten, Ausschaltverhalten, Verhalten beim Wert setzen auf jeweils 3 Sekunden setze, um ein weicheres Dimmverhalten zu bekommen, dann schalten die Leuchtengruppen immer nur auf geringster Helligkeit ein, auch wenn bei Ausschalten mit dem Ein/Aus Kommunikationsobjekt die Leuchte bei 75% Helligkeit war. Woran liegt das? Ist dieses verhalten so gewünscht. Im Gruppenmonitor sehe ich keine Auffälligkeiten wenn ich die Leuchten schalte.

    parameter.jpg

    Kommunikationsobjekte.jpg
    gruppenadressen.jpg
    Falls weitere Infos fehlen sollten, um meinen Fehler zu finden bitte melden .

    Gruß

  • Als Antwort markiert von Poeschie am 11.01.2023, 18:55.

    ​​​​​Hi
    Lösch die Gruppenadressen vom Status und Dimmwert die gehören da nicht hin.

    Screenshot_20230111_170500_com.android.chrome_edit_340003897814264.jpg

    Kommentar


      #2
      ​​​​​Hi
      Lösch die Gruppenadressen vom Status und Dimmwert die gehören da nicht hin.

      Screenshot_20230111_170500_com.android.chrome_edit_340003897814264.jpg

      Kommentar


        #3
        Nabend!

        Ach ich Esel, der Aktor braucht wohl kaum seine eigene Rückmeldung auf das Schaltkommunikationsobjekt und das Wertkommunikationsobjekt. Jetzt funktioniert es.
        War wohl mit den Gedanken bei einem Taster und den hörenden Adressen.

        Danke dir ollu77!

        Gruß