    Hallo zusammen,

    vorweg, ich bin noch ganz am Anfang was KNX & ETS betrifft. Da mein Elektriker mein ETS Projekt "verloren" hat, habe ich mit ETS 6 Home gekauft und meine Haussteuerung selbst nachgebaut. Es hat alles gut geklappt und alles funktioniert.

    Nun wollte ich meine erste Szene anlegen jedoch funktioniert nichts so wie es soll. Das Setup ist folgendes.

    1 x Taster der die Szene auslöst (ABB US/U2.2)
    1 x Jalousieaktor der zum testen 2 Jalousien in eine gewünschte Position bringen soll -> 50 % mit Lamellen offen & 80% mit Lamellen geschlossen (ABB JRA/S8.230.1.1)

    Ich bin so vorgegangen:
    1. Die 8-bit Szene beim Jalousieaktor aktiviert
    2. Szene Nr. 1 aktiviert und die gewünschten Positionen eingegeben
    3. Beim Taster die Funktion "Szene steuern" ausgewählt und auf Szene Nr. 1 eingestellt.

    Die Jalousien fahren aber nur in die obere Endposition, sonst passiert nichts.
    Dann habe ich hier im Forum gelesen die Lesen Flag des Jalousieaktors zu aktivieren. Eine der Jalousien fährt jetzt in eine Position, aber wenn ich die Parameter ändere, ändert sich die Einstellung nicht. Komischerweise fährt die andere Jalousie nur in die obere Endposition.

    Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?

    danke
    Hans
    Angehängte Dateien
  • Als Antwort markiert von hansel am 14.01.2023, 11:27.

    Szene beim Download überschreiben beim aktor anwählen

    Die leseflags kannst du entfernen

    Kommentar


      #2
      Szene beim Download überschreiben beim aktor anwählen

      Die leseflags kannst du entfernen

      Kommentar


        #3
        Perfekt, hat funktioniert. Danke