Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Frage zu Gira Project Assistant 4.8

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Frage zu Gira Project Assistant 4.8

    Guten Abend,

    hat jemand eine Ahnung wie ich mit den Eingangseigenschaften umgehe?
    image.png
    Sichtbar und Bedienbar sind die ersten zwei Kontrollfelder, aber was passiert logisch wenn ich zwischen 0 und 1 wechsele?
    So richtig finden tue ich dazu nichts...

    Danke für eure Hilfe und VG Torsten
    Zuletzt geändert von schneidy76; 16.01.2023, 10:41.

    #2
    Dieselbe Frage treibt mich auch seit geraumer Zeit um…..
    Bezeichnend, dass niemand antwortet - so trivial scheint es nicht zu sein 😳

    Kommentar


      #3
      Du legst damit den INIT fest.

      Ein Logikmodul wird erst berechnet wenn alle Eingänge einen Zustand haben. Diese definierst Du damit. Sollte eine Gruppenadresse keinen Wert liefern, weil das Bauteil nicht Antwortet, Du bei Start nicht abfragst, etc. wird der hinterlegte Wert verwendet.

      Man kann das Verhalten gut in der Logik Simulieren. Nimm einfach mal einen UND Baustein und definiere den INIT mit "1" bei allen. Sobald Du dann ein Telegramm drauf sendest, schaltet der Ausgang auf "1". Umgedreht dann mal mit "0" INIT probieren und anschließend mit gar keinen INIT.

      Eine tolle Funktion, denn damit kann eine Logik erst ein Ergebnis liefern, wenn alle Werte da sind (durch kein INIT) oder ein Standard Verhalten definieren, wenn ein Signal ausbleibt.

      Kommentar


        #4
        Danke für die Auflösung

        Kommentar

        Lädt...