Hallo zusammen,
ich habe in der Suche ähnliche Themen gefunden, die mir aber nicht weiterhelfen.
Ich betreibe zahlreiche MDT Glastaster BE-GT2TW mit MDT Heizungsaktoren (Release .03), ich nutze die Regler in den Aktoren was auch zuverlässig funktioniert. Nach Neustart der Aktoren durch Programmierung oder Busspannungsaufall sind jedoch alle Solltemperaturen wieder auf den im Aktor parametrierten Werten (bei mir 21°). Die vorher angepassten Solltemperaturen werden verworfen. Bei "Betriebsart nach Reset" ist eingestellt, dass der vorherige Zustand wiederhergestellt werden soll, was aber scheinbar nicht funktioniert. Betriebsartenumschaltung nutze ich gar nicht.
Was mache ich da falsch? Das Problem habe ich bei allen eingesetzten Aktoren.
Anliegend ein Screenshot der Parametrierung.
Gruß Nils
image.png
ich habe in der Suche ähnliche Themen gefunden, die mir aber nicht weiterhelfen.
Ich betreibe zahlreiche MDT Glastaster BE-GT2TW mit MDT Heizungsaktoren (Release .03), ich nutze die Regler in den Aktoren was auch zuverlässig funktioniert. Nach Neustart der Aktoren durch Programmierung oder Busspannungsaufall sind jedoch alle Solltemperaturen wieder auf den im Aktor parametrierten Werten (bei mir 21°). Die vorher angepassten Solltemperaturen werden verworfen. Bei "Betriebsart nach Reset" ist eingestellt, dass der vorherige Zustand wiederhergestellt werden soll, was aber scheinbar nicht funktioniert. Betriebsartenumschaltung nutze ich gar nicht.