Ich habe Dank vieler alter Threads hier im Forum meine Anfangsprobleme mit der Heizungsansteuerung vom Quad Client in Verbindung mit meinem Berker B.IQ RTR lösen können.
Ich denke mir dass viele Nutzer ähnliche Probleme haben müssten, also falls ich irgendwie dienlich sein kann,lasst es mich wissen.
Ich setze den Experten 2.7 ein, zusammen mit einem B.IQ RTR, neueste SW Version. Als Funktionsvorlage habe ich "Betriebsmodus umschalten mit Soll- und Ist-Temp für Heizen/Kühlen"
Was ich leider auch nach tagelangem hin und her probieren nicht lösen konnte sind folgende 2 Punkte:
1. Rückgemeldete Solltemperatur ist um 1 Grad zu klein
Ich stelle über die GA "Basis Sollwert" eine gewünschte Soll-Temperatur ein, z.b. 23 Grad. Der B.IQ meldet die
eingestellte Solltemperatur zurück und diese liegt IMMER 1 Grad darunter …
Es spielt keine Rolle ob ich das über ETS Gruppenmonitor setze und abfrage oder über den QC.
Frage: Woher kommt das ? Es scheint nur am B.IQ zu liegen aber woher kommen die 1 Grad zu wenig ?
2. Im Quad-Client ist das "Heizen/Kühlen" Symbol mit 2 GA verbunden, die vom B.IQ für Betriebsart Heizen und Kühlen gesendet werden. Beide KO haben 1 Bit und lt. ETS Monitor werden sie auch korrekt vom B.IQ erzeugt.
Problem: Der Quad-Client zeigt Symbol für Heizen oder Kühlen NICHT an. Die Anzeige erfolgt erst dann wenn ich in ein anderes QC Menü wechsle und dann wieder zurück. Es wird also kein Refresh wie bei den anderen Symbolen durchgeführt (Betriebsmodus, Soll und Ist-Temp. funktionieren hingegen…)
Frage: Hat jemand eine Idee an was das liegen kann und wie ich es beheben könnte ?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Ich denke mir dass viele Nutzer ähnliche Probleme haben müssten, also falls ich irgendwie dienlich sein kann,lasst es mich wissen.
Ich setze den Experten 2.7 ein, zusammen mit einem B.IQ RTR, neueste SW Version. Als Funktionsvorlage habe ich "Betriebsmodus umschalten mit Soll- und Ist-Temp für Heizen/Kühlen"
Was ich leider auch nach tagelangem hin und her probieren nicht lösen konnte sind folgende 2 Punkte:
1. Rückgemeldete Solltemperatur ist um 1 Grad zu klein
Ich stelle über die GA "Basis Sollwert" eine gewünschte Soll-Temperatur ein, z.b. 23 Grad. Der B.IQ meldet die
eingestellte Solltemperatur zurück und diese liegt IMMER 1 Grad darunter …
Es spielt keine Rolle ob ich das über ETS Gruppenmonitor setze und abfrage oder über den QC.
Frage: Woher kommt das ? Es scheint nur am B.IQ zu liegen aber woher kommen die 1 Grad zu wenig ?
2. Im Quad-Client ist das "Heizen/Kühlen" Symbol mit 2 GA verbunden, die vom B.IQ für Betriebsart Heizen und Kühlen gesendet werden. Beide KO haben 1 Bit und lt. ETS Monitor werden sie auch korrekt vom B.IQ erzeugt.
Problem: Der Quad-Client zeigt Symbol für Heizen oder Kühlen NICHT an. Die Anzeige erfolgt erst dann wenn ich in ein anderes QC Menü wechsle und dann wieder zurück. Es wird also kein Refresh wie bei den anderen Symbolen durchgeführt (Betriebsmodus, Soll und Ist-Temp. funktionieren hingegen…)
Frage: Hat jemand eine Idee an was das liegen kann und wie ich es beheben könnte ?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Kommentar