    Hallo
    ​​​​​​Bei einem Projekt hat der Fensterbauer Reed Kontakte eingebaut . Bei der IBS habe ich gemerkt das es nicht mit dem MDT Pot. Freier Binäreingänge funktioniert , weil die Reedkontakte schliessen nicht ganz , es wird ein Widerstand geschaltet. Geöffnet 9kOhm ,geschlossen 4kOhm.

    Jetzt die frage , gibt es ein Produkt die das Managen kann?

    Gruss Andi

    #2
    Hi,
    einfach die Datenblätter des Reedkontaktes anschauen, bzw. mal hochladen. Da steht doch sowas + max. Abfragespannung drin.
    Oder zumindest mal schreiben von welchem Hersteller

    Kommentar


      #3
      Würde sagen der Kontakt ist kaputt...

      Oder er ist Teil einer super Sonderlösung.

      Völlig unbrauchbar für jeden "normalen" Einsatz.

      Kommentar


        #4
        Eigentlich sind Reedkontakte mit integrierten Widerständen perfekt. Sie können den schaltstatus viel besser signalisieren und Manipulation viel besser erkennen. Allerdings bedeutet dass, dass du diese analog auswerten musst. So wie es eigentlich jede Alarmanlage macht.

        abb hat dafür sogar eigene KNX Eingänge um diese mit einer gma zu betrieben. Aber auch jeder andere analog Eingang sollte reichen.

        dazu muss man sich aber die Spezifikation des reeds anschauen.
        OpenKNX www.openknx.de | OpenKNX-Wiki (Beta)

        Kommentar


          #5
          Schau dir mal die ABB Sicherheitsmodule an.

          Gruß Florian

          Kommentar


            #6
            Danke für die Infos , ich habe den ABB Sicherheitsmodul bestellt. Mal schauen....

            Kommentar


              #7
              Ich glaube die Teile heißen "Sicherheitsterminal" und nicht "Sicherheitsmodul". Also nicht das SCM/S1.1 Sicherheitsmodul kaufen, dass ist die "kleine Alarmanlage". Wenn mich nicht alles täuscht müssten folgende sein.
              • ABB MT/S4.12.2M Sicherheitsterminal REG
              • ABB MT/S8.12.2M Sicherheitsterminal REG
              • ABB MT/U2.12.2 Sicherheitsterminal 2fach, Unterputz