Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Gira Homeserver sendet Telegramme empfängt aber keine

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Gira Homeserver sendet Telegramme empfängt aber keine

    Hallo,

    seit die Hauptsicherung aus war, spinnt der Homeserver rum, nachdem er bis dahin funktioniert hatte. Änderungen am Projekt gab es keine. Wir hatten aber 2 neue Aktoren am Bus angeschlossen. Folgendes Verhalten:

    Beim Start des Homeserver werden die Gruppenadressen (die mit "Beim Start abfragen markiert" sind) mehrfach abgefragt. Offenbar kommt keine Antwort. Daten der Wetterstation (z.B.) werden in der Visualisierung nicht angezeigt. Über die Visualisierung ausgelöste Telegramme (z.B: Lampe einschalten) werden hingegen auf den Bus übertragen.

    Der Homeserver ist über einen ABB USB S1/1 angeschlossen. Homeserver und USB-Schnittstelle sind 10 Jahre alt. Der Busmonitor zeigt keine Auffälligkeiten.

    Hat jemand eine Idee, was hier das Problem sein, oder wie ich bei der Fehlersuche weiterkommen könnte?

    Grüße

    lcer

    #2
    Moin, bei mir leider das gleiche Verhalten, was könnte da defekt sein? vG

    Kommentar


      #3
      Habt Ihr mal versucht, das auf IP umzustellen und geht es dort ? Ggf. ist die USB nicht in Ordnung.
      My-Knx-Shop.net - Der Smarte Shop für das intelligente Haus
      Grüße Olaf Janne

      Kommentar


        #4
        funktioniert nur mit Gira USB-Schnittstelle !

        Kommentar


          #5
          Pefi Ist nicht ganz richtig, theoretisch funktionieren auch andere, je nachdem ob die Schnittstelle einen besonderen Treiber benötigt oder nicht.
          Hat Matthias zumindest mal hier erklärt..
          Mit der Gira ist man halt auf Nummer sicher dass es geht und muss nicht 10 Stück kaufen, dass man hoffentlich eine dabei hat, die funktioniert.

          Die Hilfe des HS listet halt nur Schnittstellen von Gira und Feller...
          Gruß Andreas

          -----------------------------------------------------------
          Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
          Deutsche Version im KNX-Support.

          Kommentar


            #6
            Hallo,

            habe die USB-Schnittstelle getauscht. Jetzt geht es wieder. Offenbar hat die alte Schnittstelle nach 10 Jahren den Neustart nach Busausfall nicht mehr hinbekommen.

            Grüße

            lcer

            Kommentar


              #7
              Habe zwei USB probiert, darunter auch eine ABB 1.1, gleiches Verhalten. Muss am HS liegen. Ich probier mal mit Switch und Gira Router, der ja nach AVM FB Wechsel nicht mehr funktionierte!

              Kommentar


                #8
                Mit Switch dazwischen läuft es wieder! Leider wieder 4,5W 24/7 Verbrauch. :-(

                Kommentar


                  #9
                  Kleine Ergänzung: der Gira Router hat ja ne zweite Lan Buchse, Homeserver da rein gesteckt - funktioniert dann auch ohne Switch!