    Hallo Forum,
    hänge gerade an einer "Denksportaufgabe" und kapituliere daran es alleine lösen zu wollen :-D

    Würde gerne verschiedene Alarmierungsstufen mit BWM an einem binären Eingang realisieren. Hintergrund ist, dass ich Fehlalarme von Alarme durch Personen unterscheiden möchte. Fehlalarme kommen meistens einzeln, Personen lösen immer mehrere Meldungen aus.

    So etwa:
    1) einzelne Meldung werden ignoriert, d.h. in einem Zeitraum von 5s müssen min. 2 Meldungen kommen, dann -> Alarmstufe 1
    2) hören die Meldungen nach 5s nicht auf -> Alarmstufe 2
    3) hören die Meldungen nach 10s -> Alarmstufe 3

    (Die Zeiten sind beispielhaft, muss ich noch testen)

    Ich habe mit Watchdogs und Telegrammverzögerungen versucht die Logik zu realisieren, bekomme es leider nicht hin. :-(

    Habt Ihr eine Idee? Wahrscheinlich kommt jetzt: Gibt es schon lange, nimm doch den Baustein x von y :-D

    Viele Grüße
    m

    #2
    Wie wäre es mit einem Zähler, den Du alle x Sekunden zurücksetzt?
    Gruß, Rainer

    Kommentar


      #3
      hmmmmm, aber mit welchem Baustein kann ich alle 5sec einen Reset auslösen?

      edit:
      arrrrrrggg, Oszillator!

      m

      Kommentar


        #4
        Rainer, der Tipp war ja schon mal Gold wert, die ersten 5s habe ich damit im Griff. Nur wie werte ich die Ereignisse im 10s Intervall aus?
        Wenn ich einen zusätzlichen Zähler mit 10sec nach dem gleichen Prinzip aufbaue und nur den Schwellwert hoch setze, kann dieser Schwellwert ja auch schon in den ersten 5sec erreicht werden....

        martin
        Angehängte Dateien

        Kommentar


          #5
          Dann gib doch Stufe zwei erst frei, wenn Stufe 1 ausgelöst wurde.
          Gruß, Rainer