    Hallo zusammen,

    in meinem Testaufbau betreibe ich einen Theben PlanoCentro PM.
    Leider habe ich irgendwie Probleme mit der Helligkeitsmessung.

    Ich habe folgendes eingestellt:
    Lichtkanal:
    Helligkeitssollwert: 18Lux
    Raum Korrekturfaktor: 0.3
    Nachlaufzeit: 30sec (wegen Testumgebung)

    Bei geöffneten Jalousien sendet der PM zwichen 75 und 100 Lux (je nach aktueller Bewölkung.)
    Bei geschlossenen Jalousien 15 Lux.

    Also sollte doch das Licht nicht eingeschaltet werden wenn es hell genug ist (>18Lux), doch genau das tut er nicht - schaltet einfach immer / oder gar nicht.

    Es macht nämlich einen Unterschied wie Hell es während der Aufstartphase ist.
    Mache ich ein Reset bei geöffneten Jalousien (also Hell) wird Präsenz richtig erkannt, Licht wird nicht eingeschaltet. Schließe ich dann die Jalousien wird aber weiterhin das Licht nicht geschaltet.
    Das Präsenz-Objekt funktioniert und sendet.
    Reset im Dunkeln (Jalousien unten) ergibt genau das Gegenteil. Licht wird immer geschaltet, egal ob hell (~80Lux) oder dunkel (15Lux).

    Hab ich da irgendetwas übersehen ? Oder ist gar der PM defekt ?
    Das ist doch so nicht gedacht, oder ?
    So hab ich mir das nämlich nicht vorgestellt.
    Grüße
    Christian
    __________________

    #2
    Scheinbar habe ich da ein Verständnisproblem, oder das ist produktspezifisch:
    Der veränderte IST-Helligkeitswert muss für ca. 10 Minuten bestehen, erst dann führt dieser auch zur richtigen Reaktion auf Präsenz.
    Ich hatte also fälschlicher Weise erwartet, das der PM sofort auf veränderte Helligkeitsbedingungen reagiert.
    Somit wäre das zumindest geklärt.