    [wiregate] - √ - Diagrammgenerator

    Hallo
    Was hindert den Diagrammgenerator meine rrd darzustellen ?
    Die rrd habe ich mit einem PHP-Script so erstellt.
    Code:
    $command="rrdtool create pv_std.rrd \
             --step=4000 \
             DS:ds0:COUNTER:4000:0:100000000 \
             RRA:AVERAGE:0.5:1:8760";
             system($command);
    Die rrd befülle ich in einem Pugin das jede Stunde aufgerufen wird.
    Code:
      update_rrd("pv_std","",int($hash{'gesamtertrag'}*1000),"COUNTER");
    Die Grafik kann ich mit PHP so erzeugen.
    Code:
    $command="rrdtool graph pv_std.png \
              --vertical-label=Watt \
              --start end-12h \
              --width 650 \
              --height 400 \
              --alt-autoscale \
              --color CANVAS#000000 \
              --color BACK#000000 \
              --color FONT#FFFFFF \
    DEF:ds0=/var/www/rrd/pv_std.rrd:ds0:AVERAGE \
    LINE1:ds0#FF0000:PV_pro_h";
    Die Berechtigungen der rrd Datei sind genau so gesetzt wie die mit den Plugin erzeugten rrds.
    Gruß NetFritz
    KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
    WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
    PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP

    #2
    Mach mal DS:value:... statt DS:ds0:...
    (ohne jetzt zu erläutern warum): ich fürchte das ist allseits ziemlich auf "value" und eine DS pro RRD hardcoded..

    Makki
    EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
    -> Bitte KEINE PNs!

    Kommentar


      #3
      Hallo
      Das war es.
      Danke schön.
      Ein "rrdtool tune pv_std.rrd -r ds0:value" hat es gebracht.
      Gruß NetFritz
      KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
      WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
      PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP

      Kommentar


        #4
        Netfritz, was hindert Dich, den "gelöst" Haken zu setzen? Bitte.

        Ich möchte nicht ständig in allen Threads hinterherlesen und den Haken setzen müssen....