Habe leider noch die älteren AKH.01 verbaut aber es trotzdem nun hinbekommen.
An den Stetigregelern von Gira geht es ohne Probleme wenn man dann endlich mal den richtigen Datenpunkttyp einstellt.
(20.102 HVAC Modus als 8-bit ohne Vorzeichen)
Problem war bei mir der Gira 514500 KNX-Tastsensor 5-fach (2+3), Plus.
Letztendlich habe ich ihn nun als Regelnebenstelle programmiert und der AKH.01 übernimmt die Reglfunktion.
Gruß Rainer
An den Stetigregelern von Gira geht es ohne Probleme wenn man dann endlich mal den richtigen Datenpunkttyp einstellt.
(20.102 HVAC Modus als 8-bit ohne Vorzeichen)
Problem war bei mir der Gira 514500 KNX-Tastsensor 5-fach (2+3), Plus.
Letztendlich habe ich ihn nun als Regelnebenstelle programmiert und der AKH.01 übernimmt die Reglfunktion.
Gruß Rainer