Hallo,
ich steuere die Temperatur eines Raumes mit einer MDT Glasbedienzentrale (GBZ) über den integrierten Regler. Jetzt habe ich über einen MDT Binäreingang den passenden Fensterkontakt für diesen Raum über eine gemeinsame Gruppenadresse dem Modus Frostschutz der GBZ zugewiesen. Wenn ich das Fenster öffne, geht die Temperaturregelung wie gewünscht auf Frostschutz. Schließe ich das Fenster, geht die Temperaraturregelung der GBZ in den Modus Standby und nicht wie vor dem Ereignis in den Modus Komfort. In der ETS habe ich für den Temperaturregeler der GBZ die Priorität Frostschutz/Konfort/Standby/Nacht aktiv.
Habt ihr eine Idee, wie ich die Umschaltung von Frostschutz auf Komfort realisieren kann?
Danke!
ich steuere die Temperatur eines Raumes mit einer MDT Glasbedienzentrale (GBZ) über den integrierten Regler. Jetzt habe ich über einen MDT Binäreingang den passenden Fensterkontakt für diesen Raum über eine gemeinsame Gruppenadresse dem Modus Frostschutz der GBZ zugewiesen. Wenn ich das Fenster öffne, geht die Temperaturregelung wie gewünscht auf Frostschutz. Schließe ich das Fenster, geht die Temperaraturregelung der GBZ in den Modus Standby und nicht wie vor dem Ereignis in den Modus Komfort. In der ETS habe ich für den Temperaturregeler der GBZ die Priorität Frostschutz/Konfort/Standby/Nacht aktiv.
Habt ihr eine Idee, wie ich die Umschaltung von Frostschutz auf Komfort realisieren kann?
Danke!
Kommentar