Hallo zusammen,
habe gerade ein größeres Problem und komme nicht dahinter.
Projekt: 2 Häuser mit 2 Stockwerke mit einem je einem Bereich je Haus und jeweils einer eigenen Linie je Stockwerk, Plus Außenlinie
Topologie: 1.0.0 mit Komponenten im Treppenhaus und Hauptschaltschrank im Keller mit Weinzierl 752 IP Router mit Linie 2.0.0 via Ethernet verbunden
Linie 2.0.0 noch nicht aktiv, da noch nicht installiert.
EG Linie 1.2.0 via Weinzierl 650 Linienkoppler an 1.0.0 via TP verbunden
OG Linie 1.3.0 via Weinzierl 650 Linienkoppler an 1.0.0 via TP verbunden
EG und OG sind baugleich und mit den gleichen Komponenten ausgestattet: MDT AKS, Theben 4-2 T, Gira Jalousienaktor, BJ Tenton Schalter (SBR und SBC), MDT BE TAL, MDT P360 3S und 3P, ...
Problem Beschreibung:
Programmierung über 752 IP Router funktioniert im EG normalerweise gut bis auf den Linienkoppler, in OG oft nicht.
Konkret: Im EG lassen sich alle Komponenten programmieren, im OG bekomme ich bei MDT Taster und Präsensmelder, BJ Schalter und Theben Dimmaktor, wie teilweise auch bei MDT und Gira Hutschienengeräte Abbrüche bei der Programmierung. Ich wähle schon jede Komponente einzeln aus und Programmiere nur das Applikationsprogramm. Phys. Adresse sind alle in Büro programmiert worden. Reset von der Geräten bringt auch nur soviel, dass ich die Phys. Adresse programmieren kann. Applikationsprogrammierung läuft zu 80/90% zügig durch und fängt dann an stocken, bis der Abbruch aufgrund Verbindungsprobleme diagnostiziert wird.
Einen Versuch via einem provisorisch eingebauten Weinzierl 732 IP Interface in der 1.3.0 Linie (OG) brachte Erfolg im OG. Ebenso kann via 752 IP Router nach mehreren Versuchen, die eine oder andere Komponente auch erfolgreich programmiert werden.
Woran kann das liegen? Für mich (relativ neu mit KNX) nicht logisch nachzuvollziehen.
650 im OG habe ich mal auf Durchzug (weiterleiten) gestellt, kann es allerdings nicht programmieren, da es abbricht.
Wo kann ich weitersuchen? Lösungsansätze?
Grüße Florian
habe gerade ein größeres Problem und komme nicht dahinter.
Projekt: 2 Häuser mit 2 Stockwerke mit einem je einem Bereich je Haus und jeweils einer eigenen Linie je Stockwerk, Plus Außenlinie
Topologie: 1.0.0 mit Komponenten im Treppenhaus und Hauptschaltschrank im Keller mit Weinzierl 752 IP Router mit Linie 2.0.0 via Ethernet verbunden
Linie 2.0.0 noch nicht aktiv, da noch nicht installiert.
EG Linie 1.2.0 via Weinzierl 650 Linienkoppler an 1.0.0 via TP verbunden
OG Linie 1.3.0 via Weinzierl 650 Linienkoppler an 1.0.0 via TP verbunden
EG und OG sind baugleich und mit den gleichen Komponenten ausgestattet: MDT AKS, Theben 4-2 T, Gira Jalousienaktor, BJ Tenton Schalter (SBR und SBC), MDT BE TAL, MDT P360 3S und 3P, ...
Problem Beschreibung:
Programmierung über 752 IP Router funktioniert im EG normalerweise gut bis auf den Linienkoppler, in OG oft nicht.
Konkret: Im EG lassen sich alle Komponenten programmieren, im OG bekomme ich bei MDT Taster und Präsensmelder, BJ Schalter und Theben Dimmaktor, wie teilweise auch bei MDT und Gira Hutschienengeräte Abbrüche bei der Programmierung. Ich wähle schon jede Komponente einzeln aus und Programmiere nur das Applikationsprogramm. Phys. Adresse sind alle in Büro programmiert worden. Reset von der Geräten bringt auch nur soviel, dass ich die Phys. Adresse programmieren kann. Applikationsprogrammierung läuft zu 80/90% zügig durch und fängt dann an stocken, bis der Abbruch aufgrund Verbindungsprobleme diagnostiziert wird.
Einen Versuch via einem provisorisch eingebauten Weinzierl 732 IP Interface in der 1.3.0 Linie (OG) brachte Erfolg im OG. Ebenso kann via 752 IP Router nach mehreren Versuchen, die eine oder andere Komponente auch erfolgreich programmiert werden.
Woran kann das liegen? Für mich (relativ neu mit KNX) nicht logisch nachzuvollziehen.
650 im OG habe ich mal auf Durchzug (weiterleiten) gestellt, kann es allerdings nicht programmieren, da es abbricht.
Wo kann ich weitersuchen? Lösungsansätze?
Grüße Florian
Kommentar