    KO wird dauerhaft abgefragt

    Moin Leute,

    bin heute mal wieder bisschen in der ETS am basteln und im Bus Monitor wird dauerhaft (ihr sehts an der Zeit, mehrere pro Sekunde) die RM von der Laibung Steckdose abgefragt (nicht aktiv und nur verknüpft auf dem Glastaster für zum Schalten und am Schaltaktor).

    Woran kann das liegen? Hab auch kein Gerät mit der Adresse 1.1.255...

    Bus KNX.jpg

    #2
    Im Bild sehe ich
    • GroupValue_Write Telegramme, das ist keine Abfrage, sondern ein aktives Senden;
    • kommen von der PA = 1.1.255 typisch für einen Tunnel der Schnittstelle
    Ich glaube nicht, dass Glastaster und Schaltaktor etwas damit zu tun habe, was sich mit der PA leicht überprüfen läßt.

    Kommentar


      #3
      Suche mal in der Visu oder Logik Engine oder sonstigen externen Verbindungen.
      Viel Erfolg Florian

      Kommentar


        #4
        Hab das Problem zwar nicht gelöst, aber gefunden. Aktuell hängen im Bus der Gira X1 und ein IP-Gateway von MDT. IP-Gateway vom Netzwerk getrennt und ruhe auf dem Bus herrscht. Jetzt nur noch die Lösung ausarbeiten..

        Kommentar


          #5
          Dann lösche mal die 3/2/14 aus den Datenpunkten des X1 und schau was dann passiert.
          Viel Erfolg Florian

          Kommentar