Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
MDT JAL-0{8|4}10M.02 lässt sich bei automatischer Beschattung nicht manuell fahren
Wäre auch genau meine Erwartungshaltung. Wenn ich manuell eingreife, wird für einen begrenzten Zeitraum (bis Rückfall) die Automatik übersteuert. Und zwar ohne Sperre etc.
Gleiche Logik gibt es sinnvollerweise auch bei den PMs von vielen Firmen, auch von MDT.
Leider nein. Auf 88% eingestellt. Ich habe leider keine Zeit, alles zu loggen, aber vom Verhalten ist es in etwa so: ich fahre die Raffstore mit einer Taste. Mit dem ersten Tastendruck kann ich aus der Beschattung rauf fahren. Der nächste Tastendruck stoppt, der nächste lässt runterfahren und dann wieder stoppen. Bis hierher ist alles i.O. Der nächste Tastendruck sollte ja nun den Raffstore wieder rauffahren lassen. Er zuckt auch kurz, aber er geht auch direkt wieder in "Beschattung bereit" und fährt auch direkt in die Beschattungsposition.
Das Verhalten tritt auch auf, wenn ich den Raffstore per absoluter Position in die entsprechende Richtung fahre.
hjk ich scheine das Problem mit dem JAL0810.2 zu haben. Auch ein mehrmaliges Drücken des Tasters funktioniert nicht.
Wenn ich die untere Beschattungsposition auf 90% setze, kann ich ohne Probleme per Hand auf 100% fahren. Von da aus dann wieder nach oben, allerdings nur bis zur 90% Beschattungsposition. Da hängt er wieder.
Solange Sonne da ist und so parametriert ist, dass oben der Sonnenschutz wieder aktiv wird, stoppt er auf der Sonnenschutzposition um eine sinnlose Fahrt zu unterdrücken. Beim 2. Auf fährt er dann natürlich hoch.
Du kannst auch versuchsweise den Parameter abschalten, damit oben der Sonnenschutz nicht wieder aktiv wird. Dann würde er nicht halten.
Werde ich versuchen, danke. Allerdings ist es eben nicht möglich, ihn mit einer zweiten Fahrt nach oben zu fahren. Ich komm nicht über die Sonnenschutzposition hinaus.
Einige Zeit ists her, ich bin einen Schritt weiter - auch ohne Support.
Wir haben Gira Tastsensor 4 in Verwendung. Wenn ich Jalousie Auf/Ab auf den langen Tastendruck lege, Lamellenverstellung/Stopp auf kurz, dann tritt oben genannter Bug auf. Ich kann den Raffstore bei automatischer Beschattung nicht fahren, auch bei mehrmaligem Drücken nicht.
Wenn Jalousie Auf/Ab auf kurz und Lamellenverstellung/Stopp auf lang liegt, funktioniert es. Beim zweiten kurzen Drücken des Tasters fährt der Raffstore nach oben.
Schau mal, ob der Tastsensor beim Landruck Kurz und Lang sendet. Bei manchen Gira Tastern kannst du das einstellen. Warum das dann aber nicht get verstehe ich trotzdem nicht.
Gruß Florian
Bisher hatte ich "Kurz - Lang - Kurz" genutzt:
- bei Tastendruck Kurzzeittelegramm
- bei Halten Langzeittelegramm
- bei Loslassen innerhalb Lamellenverstellzeit ein weiteres Kurzzeittelegramm
Ich versuche es nun mal mit "Lang - Kurz":
- bei Tastendruck Langzeittelegramm
- bei Loslassen innerhalb Lamellenverstellzeit Kurzzeittelegramm
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.