Was braucht Ihr alles:
- SmartMeter: www.salzburgnetz.at (Aktivierung der Kundenschnittstelle im WebPortal)
- SmartMeter-Adapter: https://cms.shrdzm.com/ (inkl. RJ11 Kabel) - hier im Webportal den Schlüssel der Kundenschnittstelle angeben
Screenshot 2023-05-14 115518.png
- Gira X1 mit kleiner Logik mittels Web Request (REST Adresse steht unter General im Web-Interface) zusammenstellen und man hat die Werte im X1 :-)
Screenshot 2023-05-14 120135.png
Musste hier leider mangels weiteres Wissen die Web Request Antwort mittels Formelberechnung weiter bearbeiten um die Auswertung im JSON Parser zu ermöglichen, dies sieht bei mit so aus:
{text:S}.Replace(""32.7.0"",""L1V"").Replace(""52. 7.0"",""L2V"").Replace(""72.7.0"",""L3V"").Replac e (""31.7.0"",""L1A"").Replace(""51.7.0"",""L2A"" ).R eplace(""71.7.0"",""L3A"").Replace(""1.7.0"",""ApW "").Replace(""2.7.0"",""AnW"").Replace(""1.8.0 ""," "ApWt"").Replace(""2.8.0"",""AnWt"").Replace(" "3.8 .0"",""Qpt"").Replace(""4.8.0"",""Qnt"").Replace (" "16.7.0"",""AnAp"")
Hoffe es hilft dem ein oder anderen.
lg
Walter
P.S.: die neueste BETA Firmware v1.2.0 bringt UDP mit, mal sehen obs hier einfacher klappt?
- SmartMeter: www.salzburgnetz.at (Aktivierung der Kundenschnittstelle im WebPortal)
- SmartMeter-Adapter: https://cms.shrdzm.com/ (inkl. RJ11 Kabel) - hier im Webportal den Schlüssel der Kundenschnittstelle angeben
Screenshot 2023-05-14 115518.png
- Gira X1 mit kleiner Logik mittels Web Request (REST Adresse steht unter General im Web-Interface) zusammenstellen und man hat die Werte im X1 :-)
Screenshot 2023-05-14 120135.png
Musste hier leider mangels weiteres Wissen die Web Request Antwort mittels Formelberechnung weiter bearbeiten um die Auswertung im JSON Parser zu ermöglichen, dies sieht bei mit so aus:
{text:S}.Replace(""32.7.0"",""L1V"").Replace(""52. 7.0"",""L2V"").Replace(""72.7.0"",""L3V"").Replac e (""31.7.0"",""L1A"").Replace(""51.7.0"",""L2A"" ).R eplace(""71.7.0"",""L3A"").Replace(""1.7.0"",""ApW "").Replace(""2.7.0"",""AnW"").Replace(""1.8.0 ""," "ApWt"").Replace(""2.8.0"",""AnWt"").Replace(" "3.8 .0"",""Qpt"").Replace(""4.8.0"",""Qnt"").Replace (" "16.7.0"",""AnAp"")
Hoffe es hilft dem ein oder anderen.
lg
Walter
P.S.: die neueste BETA Firmware v1.2.0 bringt UDP mit, mal sehen obs hier einfacher klappt?