Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Wieso steht die Sperre nach HS Neustart auf 1 obwohl kein SBC?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    HS411 Wieso steht die Sperre nach HS Neustart auf 1 obwohl kein SBC?

    Obwohl der Task nicht erfüllt ist schickt mir der Ein/Aus-Verzögerer eine 1 weiter.
    Steh ich auf der Leitung oder ist das ein Bug?

    Screenshot 2023-05-21 080520.jpg


    Danke​
    Angehängte Dateien
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    #2
    Hhm, beim größer-gleich stehen alle Werte auf dem Defaultwert. Ich vermute mal, auf dem E1 des größer-gleich ist noch überhaupt kein Wert angekommen. Dadurch hätte auch die Ein-Ausschaltverzögerung noch nicht gefeuert und somit verwendet die Sperre wohl noch den Default 1 und ist somit offen.

    Versuche doch mal "manuell" (ETS oder mit einer Werteingabe auf der Visu oder so) für die Shelly-Steckdose ein paar Werte einzugeben, mal größer als die 400, mal kleiner und guck, was dann in der Logik passiert.

    Dache erst, die Ausgänge des Baustein Ein-Ausschaltverzögerung wären vielleicht send-by-change, auch wenn in der Hilfe send steht. Hatte das aber schon mal, dass die Hilfedatei bei originalen Bausteinen nicht richtig war. Aber lt. Code des Bausteins hier im Forum ist da wirklich alles send.

    Wenn der oben vorgeschlagene Versuch nicht weiteführt, würde ich mal Gira kontaktieren, das ist ja ein Baustein, der von denen kommt.
    Möchte den Komfort meiner Installation nicht mehr missen!

    Kommentar


      #3
      Du hast recht. Die Sperre dürfte SBC sein.
      Nach einem HS Neustart stehen noch die Default Werte drinnen.
      Hab jetzt mit 0 vorbelegt. So sollte es zumindest zu keiner unbeabsichtigten Freischaltung kommen.

      Kommentar

      Lädt...
      X