    Hallo,
    ich habe hier ein MDT Dali Pro64 Gateway und versuche die EVG's einzulesen.
    Das Gateway ist erreichbar mit der ETS und mit dem WebBrowser über die IP Adresse.
    Eine Physikalische Adresse hat das GateWay auch. Zurücksetzen habe ich auch schon versucht.
    18V Spannung sind am Dalibus vorhanden.
    Egal wo ich die Neuinstallation starte (DCA, WebBrowser oder am GateWay selbst) es werden keine EVG's gefunden
    Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
    Vielen Dank
    EarlyBird

    #2
    Doofe Frage, aber haben die EVGs auch Spannung?

    Kommentar


      #3
      Ja, haben sie

      Kommentar


        #4
        Mhm kannst du die EVGs über die Broadcast Kommunikationsobjekte da DALI Gateways schalten?

        Kommentar


          #5
          Dali Bus angeschlossen…?

          Kommentar


            #6
            iGude,

            du musst die Kurzadressen löschen lassen. (Überschreibe Kurzadresse)
            Zuletzt geändert von larsrosen; 26.05.2023, 07:03.
            Elektroinstallation-Rosenberg
            -Systemintegration-
            Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
            http://www.knx-haus.com

            Kommentar


              #7
              Über Broadcast schalten funktioniert auch nicht

              Der Dali Bus ist angeschlossen

              Kurzadressen überschreiben bringt leider auch keinen Erfolg
              Das habe ich über die Nachinstallation gemacht, oder gibt es da noch eine andere Möglichkeit?

              Vielen Dank auch für die vielen Hinweise leider aber noch alle ohne Erfolg

              Kann es auch noch an der Verkabelung liegen? Gibt es da etwas besonderes zu beachten?
              Das wurde bei mir alles von einem Elektriker installiert

              Kommentar


                #8
                Ja kann immer sein…
                Die Systemspannung hast du am EVG gemessen?
                Welche EVG sind es denn?
                Mal ein EVG direkt in der Verteilung getestet?
                Elektroinstallation-Rosenberg
                -Systemintegration-
                Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
                http://www.knx-haus.com

                Kommentar


                  #9
                  Insider: Dali Spannung verpolt?
                  Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

                  Kommentar


                    #10
                    Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
                    Die Spannung am EVG ist 18V das habe ich gemessen
                    Es sind EVG's von cupower die waren bei den Downlights von RZB dabei.
                    Bei dem Hersteller gehe ich davon aus die die EVG's kompatibel sind.
                    Ein EVG direkt getestet habe ich noch nicht, das werde ich mit meinem Elektriker mal testen.

                    Kommentar


                      #11
                      Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
                      Insider:
                      Da hoffe ich das mein Elektriker weiß was er tut

                      Kommentar


                        #12
                        Was passiert, wenn du den DALI Bus abklemmst, gehen dann die Leuchten an? Dass sie nicht auf ein Broadcast reagieren finde ich schon komisch, spricht für mich für Probleme der Verkabelung oder Aktor defekt.
                        Viel Erfolg Florian

                        Kommentar


                          #13
                          Naja, wenn im Verteiler alles vorhanden ist. Eine Lampe mal heraus bauen und Versorgung Spannung und Dali am evg messen.
                          Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

                          Kommentar