    MDT AKS-1616.03 falscher Status nach Neustart

    Ich habe bei einem Kanal des Aktor als Verhalten bei Busspannungsausfall sowie Busspannungswiederkehr beide auf keine Änderung gestellt.
    Wenn ich nun den Kanal einschalte, erhalte ich korrekt EIN als Status zurück.
    Wenn ich nun aber den Aktor neustarte oder ein an der Parametrierung eines anderen Kanals was ändere und neu runterlade, dann liefert der Aktor bei einer anschließenden lesenden Statusabfrage "AUS".
    Der Verbraucher ist aber weiterhin eingeschaltet und sogar die LED am Aktor leuchtet?

    Ist das ein gewolltes Verhalten?
    Habe ich einen Denkfehler oder einfach nur was falsch konfiguriert?
    Mich wundert einfach, dass die LED leuchtet und der Status AUS liefert.​

    1.png

    2.png

    3.png
    Zuletzt geändert von philipp900; 30.05.2023, 20:18.
  • Als Antwort markiert von philipp900 am 30.05.2023, 20:18.

    Ist ein Fehler in einer alten Firmware bis Rev 5.2.
    Firmwareupdate geht leider nur über den Support, siehe
    Zuletzt geändert von willisurf; 30.05.2023, 19:48.

    Kommentar


      #2
      Ist ein Fehler in einer alten Firmware bis Rev 5.2.
      Firmwareupdate geht leider nur über den Support, siehe
      Zuletzt geändert von willisurf; 30.05.2023, 19:48.
      Gruß Bernhard

      Kommentar


        #3
        Danke für die rasche Antwort.
        Habe wohl die falschen Suchbegriffe gewählt.

        Nur schade dass man nicht über DCA updaten kann.

        Kommentar


          #4
          Ja schade, bin auch mit einem betroffen, daher wusste ich das noch.
          Habe davon leider nur einen und sonst zwei AMI. Hätte sonst sukzessive über den Support upgedated.
          Gruß Bernhard