    Guten Morgen!

    Musste bei meinem neuen Enertex IP Secure Router ein Verhalten feststellen, dass für mich neu war - und meier Meinung nach auch außerhalb der Spec.
    Wollte mal fragen wie ihr das seht und ob ihr ähnliche Verhalten auch schon festgestellt habt.

    Es sieht so aus, als ob der Router eine Tunnelverbindung nach 120s schließt - obowohl laufend korrekte Telegramme empfangen werden.

    2023-06-16 09_57_41-Google Maps – Mozilla Firefox.png

    Ja, der Heartbeat alle 60s fehlt - aber IMO dürfte die Verbindung trotzdem nur geschlossen werden, wenn keine Telegramme mehr kommen.
    Siehe
    2023-06-16 09_59_00- - Slack.png
    OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar

    #2
    Heartbeat brauchst du trotz TCP.

    Edit: oh, das is ja UDP... na dann sowieso.
    Ein TunnelReq setzt den Timer nicht zurück.
    Zuletzt geändert von meti; 16.06.2023, 11:53.

    Kommentar


      #3
      ja der heartbeat sollte sein, ist schon klar.
      Trotzdem - das TunnelServer sollte eigentlich nur den Tunnel schließen 120s "of the last correctly received message frame".
      Und der letzt frame war nur ms vor dem DisconnectReq..

      Das MDT IP Interface verhält sich da auch anders.
      OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar

      Kommentar


        #4
        Vielleicht weil der Heartbeat an den Control Endpoint geht, und ein TunnelRequest an den Data Endpoint. Die Specs sind da irgendwie schwammig... aber zum Glück steht die neue Version ja ganz kurz vor der Veröffentlichung - seit 2 Jahren...