Hallo Zusammen,
für die Füllstandsmessung in meiner Zisterne setze ich einen MDT AIO-0410V.01 ein.
Um die Pumpe bei niedrigem Füllstand abzuschalten, habe ich einen Schwellwertschalter konfiguriert, der die Pumpe sperrt.
Das klappt auch soweit zuverlässig, sofern die Schwelle von oben nach unten unterschritten wird.
Nach einem Neustart des Analogeingangs jedoch, bleibt der Eingang auf "0 - entsperrt" hängen, obwohl der Wertebereich vom Analogeingang sogar "abgefahren" wird.
Kennt jemand dieses Phänomen? Ich wüsste nicht, was ich noch anders konfigurieren könnte.
10% von 300 sind 30, also müsste der Wert bei <270 auf "1" und bei >330 auf "0" wechseln.
Anbei ein Foto der Parameter und ein Foto vom Gruppenmonitor.
Danke!