    Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
    Danke hjk, meine Vorfreude aufs Programmieren steigt

    Gibt es da eine Begrenzung der Anzahl?
    Im Datenblatt steht : IP Interface (4 Verbindungen gleichzeitig, Busprogrammierung)

    Einen Kommentar schreiben:


  • DerKoch
    antwortet
    Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen

    Also ich drücke die Taste immer erst *nachdem* ich dazu in der ETS aufgefordert werde.
    das ändert nichts am Ergebnis. Habe auch zwischendurch den Visu auf werkseinstellung zurückgesetzt und verschiedene physische Adressen probiert, nicht das eine irgendwie blockiert ist

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Zitat von DerKoch Beitrag anzeigen
    die Programmier-Taste drücke und dann im ETS (6.0 Version) die physische Adresse anlernen möchte.
    Also ich drücke die Taste immer erst *nachdem* ich dazu in der ETS aufgefordert werde.

    Einen Kommentar schreiben:


  • DerKoch
    antwortet
    Hallo zusammen,
    Ich habe ein Problem mit dem neuen Visu.
    bisher hatte ich mit MDT-Produkte (diverse Taster, Präsenzmelder, Aktoren, etc) keine Probleme beim Anlernen.
    beim Visu scheitere ich bei der Vergabe der physischen Adresse. Es kommt immer „interner Fehler“.
    wobei ich ihn normal angeschlossen habe, die Programmier-Taste drücke und dann im ETS (6.0 Version) die physische Adresse anlernen möchte.
    da es im ETS mit dem runterladen der daten Problemen gab, habe ich diese bei mdt.de geholt und entsprechend importiert.
    übersehe ich eine wichtige Einstellung oder ein schritt, damit das anlernen klappt?
    Zuletzt geändert von DerKoch; 15.07.2023, 20:55.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Oups
    antwortet
    Ich starte morgen einen neuen Anlauf……

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Ich habe IKEV2 mit meiner Firewall in Betrieb.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Oups
    antwortet
    Servus,
    hab erstmals auch einen in den Fingern 😁
    was ich (noch) nicht schaffe: via FRITZ!Box VPN auf den Server zuzugreifen.
    Lokal geht es, wenn ich den VPN „manuell“ öffne, und im VisuControl den Haken bei VPN wegnehme, dann geht es auch…..
    hat das jemand am Laufen?
    danke

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Danke hjk, meine Vorfreude aufs Programmieren steigt

    Gibt es da eine Begrenzung der Anzahl?

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Ja, funktioniert

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    hat ein Thema erstellt KNX/EIB Fragen zum neuen MDT VisuControl Easy II.

    Fragen zum neuen MDT VisuControl Easy II

    Hallo zusammen,

    seit gestern liegt der neue VC Easy II vor mir und ich habe da einige Ideen...vielleicht kann MDT was hierzu schreiben:

    Kann der Server mehrere Endgeräte gleichzeitig "bedienen"? Also wenn man z.B. zwei Smartphones/Tablets hat, kann die App auf den Geräten dann zeitgleich auf den Server zugreifen? Also zwei offene Apps, ein Server?

    Ich habe die Info leider nirgends gefunden, nur dass die App mehrere Server bedienen kann, also quasi umgekehrt.
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    EDIT: hier die aktuelle Bug-/Featureliste (wird auf Stand gehalten): Stand 29.01.2024

    Bugs / Handlungsbedarf:

    1) APP: Symptom: Anzeige nach Neuladen leer. Abhilfe: Unter Server Einstellungen den Cache löschen, App schließen, App wieder öffnen
    2) APP: Sortierung der Anzeige nicht reproduzierbar (Anordnung "zufällig"). Hinzufügen von Funktionen/Bereichen führt teilweise zu unvorhersehbaren Änderungen in der Darstellungsreihenfolge --> sollte vom User definierbar sein (ideal: pro Endgerät)
    3) APP: Diagramme bei dunklem Design schlecht lesbar (blau auf schwarz) --> besser helles blau oder user defined color
    4) ETS: Gelöschte Funktionen werden auch nach partieller Programmierung noch angezeigt --> nur durch komplettes Aufspielen der Applikation behebbar
    5) ETS/IP-Einstellungen: Neue DNS-Einstellungen werden erst nach Neustart (Reset) übernommen
    6) ETS/APP: Steckdosen-Symbol zeigt "offen" statt "aus"

    Feature Requests:

    1) ETS: Nachträgliche Sortierung der Einzelfunktionen möglich machen (aktuell sehr aufwändig, z.B. eine Funktion zwischen zwei bestehenden zu integrieren - macht Löschen und Neuparametrieren incl. GA-Verknüpfung der darunterliegenden Elemente nötig)
    2) ETS/APP: Statusanzeige für Fenster gekippt/offen/geschlossen (aktuell nur über 2 getrennte Stati möglich)
    3) ETS/APP: Symbole für Post/Briefkasten, Mülltonne,...
    4) ETS/APP: Anzeige der Einzelstati optimieren - Möglichkeit, zwei Werte pro Funktion/Status darzustellen (Temperatur / Luftfeuchte z.B.)
    5) ETS/APP: Möglichkeit des Farbumschlag einer Funktion (um z.B. Grenzwertverletzungen zu visualisieren), Farbumschlag z.B. über Hintergrundfarbe oder Textfarbe
    6) ETS/APP: Möglichkeit, die Textgröße zu variieren um besonders wichtige Funktionen/Werte hervorzuheben
    7) ETS/APP: 1 bit Schaltobjekte mit frei definierbarem Text für die Schaltfläche (z.B. "Reset", "Quittieren"...)
    8) ETS/APP: TW Funktion fehlt komplett (Farbtemperatur/Helligkeit)
    9) ETS/APP: Eine (OR-)Statuslogik wird als graue/grüne LED dargestellt (0=grau, 1=grün). Für eine Sammelanzeige von z.B. Fensterkontakten pro Stockwerk oder für Alarmmeldungen wäre eine rote LED bei einer logischen "1" besser. Lösung wäre: auswählbare Darstellung. Ideale Lösung: zusätzlich eigenes KO für den Ausgang der Statuslogik, dann wären z.B. auch die normalen Statusfunktionen mit Symbolen nutzbar (Fenstersymbol offen/geschlossen).
    10) ETS/APP: Zeit / Datum als Statusanzeige ergänzen (3+3 bytes und/oder 6 bytes), z.B. für die Anzeige von Sonnenauf-/untergang
    11) APP: Diagramme mit variabler Zeitbasis anzeigen (aktuell z.B. nur täglich bei 3h-Datenbasis, man kann nicht auf 30 Tage-Ansicht oder Jahresansicht wechseln)
    12) ETS/APP: LED-Statusanzeige (1bit) mit mehr Farbmöglichkeiten (aktuell nur 3 Farben zur Auswahl)
    13) ETS/APP: Rücksprung auf Startseite nach x Sekunden Inaktivität (für stationäre Visu z.B. über Wandtablet hilfreich)