    Oha, von irgendeiner Mittelwertbildung steht da aber nix im Handbuch. Ich hätte erwartet, dass ein historischer Datenpunkt auch dem realen Messwert entspricht.

    Ich hatte die Funktion 5/60min -für mich- so interpretiert, dass man da mal einen Tag die Möglichkeit hat einen Messwert genauer zu beobachten, danach wird das Aufzeichnungsintervall verlängert...

    BTW: wenn das so wäre mit der Mittelwertbildung, dann würde es nicht das verkürzte Aufzeichnungsintervall bei 5/60min erklären. Dann würde ja nur alle 60 Minuten ein Speicherplatz benötigt, so wie bei dem normalen 60min-Intervall auch...oder?
    Zuletzt geändert von dreamy1; 01.10.2024, 20:56.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Wenn die ersten 24h um sind, wird gleitend komprimiert, d.h. bei Aufzeichnung der 25. Stunde, wird für die 1. Stunde der 24h aus den 12 Messwerten (wurden ja im 5min Raster erfasst) ein Messwert gebildet (ob min/max/mittel oder wie weiß ich nicht). Wenn die 26. Stunde begonnen wird passiert das Gleiche mit den 12 Werten der 2. Stunde usw.

    Falls das irgendwie anders ist, wird hjk das sicher korrigieren

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Ich verstehe den Unterschied nicht?

    Wenn ich am Tag X das Diagramm starte, wird genau an diesem Tag im 5min Takt aufgezeichnet. Ab dem nächsten Tag nur alle 60min usw....wenn ich mir aber nach einem Monat, z.B. X+30, die historischen Daten anschaue, dann sehe ich nur am Tag X alle 5min einen Messwert, danach nur alle 60min.

    Oder stehe ich auf dem Schlauch? Was wird da komprimiert?

    Ich habe das so verstanden, dass da z.B. Platz für 2500 Messwerte ist. Deshalb ist das Aufzeichnungsintervall bei 60min Takt auch etwas länger als bei 5/60min, weil dort am ersten Tag schon 288 Messwerte abgelegt werden.
    Zuletzt geändert von dreamy1; 01.10.2024, 20:58.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Natürlich die untere Version.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    MDT technologies GmbH kurze Frage, um das gleich mit zu klären.
    Wie ist denn die 5/60min Sendelogik implementiert?

    Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
    wird nach dem Programmieren genau ein Tag lang im 5 Minuten Takt aufgezeichnet, danach im 60 Minuten Takt. Die Daten liegen dann für 98 Tage vor und das Spiel beginnt von vorn.
    oder so

    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    Daten nach 24h zu komprimieren und so kontinuierlich 24h mit hoher zeitlicher Auflösung und die restlichen Tage im 60min Takt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MDT technologies GmbH
    antwortet
    Hallo zusammen,
    aktuell wurden uns im Support keine Meldungen mit einem solchen Verhalten genannt.
    Sollte es bei jemandem untypische Verhalten geben mit Funktionen, bitte bei uns im Support melden (support@mdt.de).

    Um das Verhalten nachstellen zu können, bitte folgende Dateien mitschicken:
    Aufzeichnung vom Gruppenmonitor
    Geräteinfo
    Applikation in ein Testprojekt kopieren mit den verknüpften Gruppenadressen

    https://www.mdt.de/fileadmin/user_up...estprojekt.pdf

    LG aus dem Tech. Support

    Einen Kommentar schreiben:


  • jcd
    antwortet
    Ich bin mir ziemlich sicher, dass das es os ist wie Bernhard schreibt.
    Ich hatte das anfänglich auch ein zweistufiges Intervall gewählt, aber dann eben auch das Problem, dass sich nicht zwei unterschiedliche Graphen kombinieren lassen.
    Bei einer Betriebsanzeige (1/0) entstanden durch das Ausdünnen verfälschte Darstellungen (ok, war erwartbar und geht nicht anders) und ich habe dort auch auf ein festes Intervall wechselt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Also die normale anzeige mit einem Kanal klappt auch super, auch mit den unterschiedlichen Anzahl von Werten pro Tag.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Ohne das ich Gerät oder Funktion kenne, wäre das -sagen wir mal- unglücklich implementiert.

    Das Einzige was sinnvoll ist, wäre die Daten nach 24h zu komprimieren und so kontinuierlich 24h mit hoher zeitlicher Auflösung und die restlichen Tage im 60min Takt zu haben.
    MDT würde ich natürlich zutrauen, das so intelligent implementiert zu haben.
    Zuletzt geändert von willisurf; 29.09.2024, 21:25.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Verstehe ich nicht - wenn ich das mit den 5/60 Minuten richtig interpretiere, wird nach dem Programmieren genau ein Tag lang im 5 Minuten Takt aufgezeichnet, danach im 60 Minuten Takt. Die Daten liegen dann für 98 Tage vor und das Spiel beginnt von vorn.

    Wenn ich gleich 60 Minuten als Intervall einstelle, habe ich die Daten für 120 Tage.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jcd
    antwortet
    Die Historie reicht dann weiter in die Vergangenheit zurück.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Hmmm, für was ist das mit den 5/60 Minuten gut?

    Das ist ja statisch, also keine Erhöhung der Taktrate bei einem sehr dynamischen Messwert (dann würde es Sinn machen).

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Die Einstellungen (5 min/60min) verwende ich auch, aber bei allen Graphen, damit bekomme ich keine 2. Linie. Ich trau mich jetzt aber nicht das in der Kundenanlage mal testweise umzustellen, da ich nicht weiß, was dann mit den vorhandenen Daten geschieht.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Aramis1995
    antwortet
    Sollte also in der nächsten Applikationsversion angepasst werden

    Einen Kommentar schreiben:


  • Aramis1995
    antwortet
    Habe den Bug gefunden: das Intervall stand bei mir auf (5 min für Tage X, danach alle 60 min). Nachdem ich das auf (alle 5 min, 10 Tage) gestellt habe, werden die Werte parallel dargestellt