Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

GIRA 504000 Fahrzeiten

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB GIRA 504000 Fahrzeiten

    Moin.

    Habe einen "GIRA 504000" und ein Rollo auf 13 Sekunden Fahrzeit eingestellt.
    Rollo bei 0%, fahre ganz nach oben, alles okay.
    Rollo bei 100%, fahre ganz nach unten, alles okay.

    Rollo bei 0% fahre auf 50%, dann von 50% auf 0%, Rollo ist längst fertig mit dem fahren (schon in der gewünschten Position), Aktor bleibt aber noch für einige Sekunden aktiv... (mind 5 Sekunden!)

    Auch wenn ich bspw von 100% auf 99% fahre und von 99% wieder auf 100% bleibt der Aktor mind. 5 Sekunden noch aktiv..
    Woher kommt dieser "Nachlauf" ?


    Was jedoch auch merkwürdig ist, wenn ich die Fahrt per Taster stoppe, wenn er schon in der gewünschten Position ist, gibt der Aktor auch die korrekte Positionsrückmeldung (bpsw 0%), der Aktor weiß also eigentlich, dass er schon in der Endposition ist, fährt aber trotzdem noch weiter...

    Kennt jemand das "Problem"? oder ist das ein Feature ? ;-)

    #2
    Ist trotzdem bei den meisten Aktoren so üblich, einfach um zu garantieren, dass das Rollo auch in der Endlage ist. wenn du 10 mal zwischen 30% und 70% hin und her fährst, wirst du kaum an der richtigen Position landen. Deshalb bei kompletter auf und ab Fahrt volle Fahrzeit + noch etwas Reserve. Kostet auch kein Strom und schadet nicht dem Rollo, da das Rollo selbstständig bei der Endlage abschalten muss!
    Gruß Florian

    Kommentar

    Lädt...
    X