    Hallo zusammen,

    ich kämpfe gerade mit einem Gira 5040 V2.5 und der Fahrzeit Funktion "einlernen"

    Die Vorlage und Ausgänge sind laut Bildern konfiguriert.

    Der Aktor lernt jedoch die Fahrzeiten nicht. Die Fahrzeit bleibt auf der Voreinstellung von 1 Minute.

    Kann mir jemand was dazu sagen?

    image.png image.png



    Hat hier jemand Erfahrung?

    Danke und Schöne Grüße aus Tirol
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von stoffl2610; 13.08.2023, 16:20.

    #2
    Wie lange fährt der Aktor nach erfolgreichem Einlernen? Der Aktor hat keine Möglichkeit, den gelernte Wert in das ETS Projekt zur Anzeige zu bringen.

    Kommentar


      #3
      Hallo knxPaul,

      Mir ist klar, dass diese nicht in der ETS zur Anzeige gebracht werden können.
      Ich Denke der Aktor lernt nicht ein.
      Die Fahrzeit beträgt immer eine Minute, also der vor eingestellte Wrt
      Muss ich das seperat starten, wenn ja wie?
      Zuletzt geändert von stoffl2610; 13.08.2023, 16:47.

      Kommentar


        #4
        Ja, sehr speziell zu starten. Da ist ein Blick ins THB unvermeidlich.

        Kommentar


          #5
          Danke für die Info. Jetzt habe ich es verstanden. Getestet - Funktioniert so.

          Ich dachte es läuft über eine Strommessung am Kanal, wie z.B. bei MDT.