Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Seltsames Problem mit MDT JAL 0810.01

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB Seltsames Problem mit MDT JAL 0810.01

    Ich setze seit fast 10 Jahren JAL 0810.01 für die Steuerung von Jalousien und Rollladen ein, das funktioniert alles problemlos.

    Ich musste jetzt für eine Jalousie auf Grund einer Defekten Abspannung die Endlage ändern, die Jalousie darf nicht komplett herunterfahren, sondern nur so ca. zu 90%.

    Ich habe dafür die Fahrzeit entsprechend angepasst (verkützt) und das funktioniert auch einwandfrei - egal ob ich über Taster oder direkt am Aktor hoch/runter fahre, alles funktioniert wie erwartet.

    Problem: Sobald ich eine Position direkt anfahre, funktioniert das nicht mehr. Wenn ich "100%" als Position anfahren eingebe, fährt die Jalousie zu weit herunter, als wenn ich die Fahrzeit nicht angepasst hätte. Dabei ist es egal, wie die Position angegeben wird (Visu, X1, ETS...).

    Übersehe ich was? Irgendwer eine Idee?

    #2
    Ja, der Aktor fährt bei 100% und bei Auf und Ab jeweils länger, um die Endlage sicher zu erreichen und ine definierte Position zu haben. Endlagen müssen am Motor richtig eingestellt werden, die KNX Aktoren sind dafür nicht geeignet.
    Gruß Florian

    Kommentar


      #3
      Wie wärs stattdessen mit der Begrenzungsfunktion? Handbuch Kapitel 4.4.3.

      Man muss aber beachten, dass Alarm und Sperrfunktion die Begrenzung überschreiben könnten.

      Wenn der Zustand Dauerlösung wird, finde ich aber auch dass es sicherer ist die Endlage neu einzustellen.

      Kommentar


        #4
        Danke für die Rückmeldungen. „Begrenzungsfunktion“ schaue ich mir an; wird/ist keine Dauerlösung, es muss nur eine Halterung neu gefertigt werden, ich hoffe, das dauert nur ein paar Wochen.

        Kommentar

        Lädt...