Hallo,
ich habe ein Problem bei der Änderung der Solltemperatur und der Betriebsart des TS+ 2 per Visu. Ich kann in meiner Visu die Betriebsart umstellen – funktioniert. Zusätzlich habe ich jetzt noch Schaltflächen für die Anpassung der Basis-Solltemperatur angelegt (+0,5;-0,5) – funktioniert auch. Was nicht wie gewünscht funktioniert, immer, wenn ich die Betriebsart wechsele und direkt die Basis-Solltemperatur anpasse, bezieht sich dies noch auf die vorherige Betriebsart. Die Betriebsart wird nur verzögert aktualisiert. Ich habe gerade in der ETS beim TS+ 2 geschaut, finde aber keine Einstellung, dass die Betriebsart direkt nach der Änderung auch wieder auf dem Bus geschrieben wird. Die angepasste Solltemperatur (auf Grund der Betriebsartänderung) wird direkt angezeigt. Habe ich da etwas übersehen?
Danke.
Gruß Markus
ich habe ein Problem bei der Änderung der Solltemperatur und der Betriebsart des TS+ 2 per Visu. Ich kann in meiner Visu die Betriebsart umstellen – funktioniert. Zusätzlich habe ich jetzt noch Schaltflächen für die Anpassung der Basis-Solltemperatur angelegt (+0,5;-0,5) – funktioniert auch. Was nicht wie gewünscht funktioniert, immer, wenn ich die Betriebsart wechsele und direkt die Basis-Solltemperatur anpasse, bezieht sich dies noch auf die vorherige Betriebsart. Die Betriebsart wird nur verzögert aktualisiert. Ich habe gerade in der ETS beim TS+ 2 geschaut, finde aber keine Einstellung, dass die Betriebsart direkt nach der Änderung auch wieder auf dem Bus geschrieben wird. Die angepasste Solltemperatur (auf Grund der Betriebsartänderung) wird direkt angezeigt. Habe ich da etwas übersehen?
Danke.
Gruß Markus