    Hallo zusammen,

    ich habe für die Füllstandsmessung meiner Zisterne die beiden o.g. Komponenten verbaut. Die prinzipelle Funktion ist da:
    • zwischen U_n und dem Kanal bekomme ich mit dem Multimeter 24 V
    • Mit dem Multimeter in Reihe vor dem Eingang bekomme ich 6,xx mA
    • Wenn ich mit der Hand vor dem Sensor den Abstand variiere bekomme ich in der ETS auch eine Änderung des Stromwertes. Allerdings stimmt der Messbereich so grundlegend nicht.
    Die Einstellungen für die Ausgabewerte haben nur bedingt Auswirkungen. Mit den Einstellungen wie hier dargestellt müsste doch direkt der gleiche Strom in mA wie auf dem Multimeter angezeigt werden?

    grafik.png​​

    Gefühlt ist da irgendwo ein Faktor 1000 drin. Kann mir jemand die richtig Richtung weisen?
    grafik.png
    Angehängte Dateien

    #2
    Hast du den richtigen DPT in der ETS gewählt.

    ​​​​​​​9.yyy = 16-Bit-Gleitkommazahl?

    Kommentar


      #3
      Top! Das war's.
      In der ETS stand 7.xxx. Nachdem ich den Datentyp geändert habe, sieht es gut aus. Danke für die Hilfe!