Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - Problem Rückmeldung Dimmer

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Q-Client - √ - Problem Rückmeldung Dimmer

    Sehe heute den Wald vor lauter Bäumen nicht:

    Habe die gleichen Komponenten wie immer und habe (denke ich) alles gemacht wie immer und bei diesem Projekt bekomme ich aber keine Rückmeldungen bei den Dimmern im QC.

    Wenn ich ihn über Taste (QC) einschalte wird die Taste grün aber der Wert bleibt bei 0%, dimme ich ihn über Wert hoch, bleibt die Taste rot.

    Hörende GAs sind angelegt, im Gruppenmonitor kommt die Rückmeldung vom Dimmer, aber der HS bzw. QC bekommt es irgendwie nicht mit.

    Anbei ein paar Screenshots, vielleicht hat jemand eine Idee, habs schon mit drei anderen Projekten verglichen, sehe keinen Unterschied aber bei den anderen dreien geht es (gleiche Hardware).
    Angehängte Dateien

    #2
    QC-Konfig ist okay, aber was ich nicht sehen kann, aber aufgrund der READ-Telegramme vom HS vermute:

    Du hast die Rückmeldeadressen als "Watchadressen" zugeordnet. Es müssen Zentraladressen sein.
    Gruss aus Radevormwald
    Michel

    Kommentar


      #3
      Du hast die Rückmeldeadressen als "Watchadressen" zugeordnet. Es müssen Zentraladressen sein.
      Arrgghh.... !!!



      Ja... Danke!

      Sage doch, ich habe heute ein Brett vor dem Kopf.

      Kommentar

      Lädt...
      X