    Hi,

    I've an error message with Baustein 19300_14BYTETEXT-INTEGER.HSL
    I've downloaded a fresh copy, dated 01.06.2007, same result.
    I'm using Experte 2.2.070710 RC
    No clue with the forum search.
    Anyone knows what's wrong ? maybe a minor thing to change ?
    Angehängte Dateien

    #2
    Yes, there seems to be a bug. Open the .hsl-File, and change in the line

    5001|10|10|0|0|1

    both values '10' for the number of input- and output connectors to '1'.
    Gruß, Rainer

    Kommentar


      #3
      Zitat von Taxus Beitrag anzeigen
      change in the line
      5001|10|10|0|0|1
      Thank you very much