    STEINEL SensIQ BWM Steuerung

    Moin Freunde der Automatisierung,

    ich hab ein Problem mit meinem STEINEL SensIQ Bewegungmelder.
    Folgende Situation:

    Bei Sonnenuntergang bis 22:30 (von X1 Zeitschaltuhr) ist bei uns die Fassadenbeleuchtung an.
    Die Fassadenbeleuchtung geht zusätzlich bei Öffnen (über MK) der Haustür oder des Nebeneingangs außerhalb der Zeit an wenn die Helligkeit unter 200 Lux ist.

    Der Bewegungsmelder soll nun zusätzlich durch seine 4 Sensoren anhand der Bewegung zusätzliche Lampen (innerhalb Sonnenuntergang - 22:30) schalten und außerhalb der Zeit bei Dunkelheit (Wert unter bspw 200 Lux) auch tagsüber die Fassadenbeleuchtung zuschalten.

    Nun mein Problem: Während der Zeitschaltuhr Phase schaltet der BWM mir die Fassade ständig aus, sobald er Bewegung erkannt hat und die Nachlaufzeit abgelaufen ist. Verwende ich den "Lichtausgang 1" und stell die Helligkeitsschwelle auf 200 Lux bspw. schaltet er trotzdem am Tage das Licht ständig ein.

    Wo liegt hier das Problem?

    #2
    Mit diesen wenigen Infos könnten wir höchstens wild raten... Grundsätzlich solltest du mal schauen wann welche Telegramme über den Bus geschickt werden. Zum Beispiel mal prüfen, ob die 200 lx tatsächlich passen bzw. vom Melder "gesehen" werden.

    Wenn du dir aus dem Bus-Verkehr kein klares Bild machen kannst, dann bitte mal ein paar Screenshots hochladen. Mindestens zeigen wie die beteiligten Geräte parametriert sind und welche KO wie mit welchen GA verknüpft wurden.