    HS/FS Update Experte 4.11.3 auf 4.12 - HomeServer hängt nach Update der Firmware

    Der HomeServer kommt von Version 4.7 und wurde auf 4.9 und 4.11.3 erfolgreich aktualisiert.
    Das Update auf Version 4.12 dagegen mündet immer in einem "Segmentation fault" auf der Maschine.

    Das passiert sowohl bei Update via Experte 4.12 und dem Netzwerk als auch über USB Stick.

    (siehe Screenshot anbei)

    Gehe ich dann wieder auf 4.9 zurück, funktioniert alles wieder (inkl. dem Update auf 4.11.3)

    Hat jemand eine Idee?

    Angehängte Dateien
  • Als Antwort markiert von asisnet am 18.10.2023, 21:36.

    Rennradflo hatte ähnliche Probleme, war wohl ein Hardwaredefekt: https://knx-user-forum.de/forum/öffe...36#post1896936

    Kommentar


      #2
      Rennradflo hatte ähnliche Probleme, war wohl ein Hardwaredefekt: https://knx-user-forum.de/forum/öffe...36#post1896936

      Kommentar


        #3
        Vielen Dank für den Tipp!

        Ich habe eben einen 4 GB Riegel eingebaut und alles läuft wieder. Update auf 4.12 ist anstandslos durchgelaufen und online gegangen.
        Rein gefühlsmäßig fühlt sich der HS jetzt auch etwas schneller an. Liegt das nur am RAM?