Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
schwer zu glauben, auch wenn um 10:38:46 keine Präsenz meldet,
denn um 10:38:46.994 sendet der PM ein AUS
um 10:38:47 antwortet der AKD mit AUS und 0 %
Je nach Nachlaufzeit muss der PM vorher die Präsenz gekannt haben.
ch hatte in dem BUS Monitor nur gesehen, dass Licht angeschaltet wurde - nichts weiter. Worauf achtet ihr in so einem Moment im BUS
Ja das ist aber immer noch unklar, hast Du ein Telegramm gesehen: "Hallo ich bin der Aktor und habe eben Kanal1 AN geschalten", oder kam ein Telegramm "Hey Aktor schalte man Kanal1 AN" und dann folgte eines vom Aktor, "Hallo ich bin der Aktor und habe eben Kanal1 AN geschalten".
Das macht einen gewaltigen Unterschied bei der Suche nach der Ursache.
Und HASS ist irgendetwas, was derzeit politisch aufgeladen ist und per zentralen Web-Scans blöd enden kann.
HomeAssistant ist hier einfach nur HA. Ist auch einfacher zu tippen.
So, gerade hat sich einfach mal das Licht Hauptbad (HPB) angeschaltet - ohne Präsenz. Das zeigt der BUS an.
Kann man das Ding nicht so filtern das alle Telegramme in zeitlicher Reihenfolge in einem Bild erscheinen? Wer soll denn jetzt hier die beiden Listen Zeile für Zeile miteinander mischen?
Ich kann an den Logs auch keinen Funktionszusammenhang PM/Aktor erkennen, die Zeiten der Telegramme sind zu weit auseinander PM zu Aktor.
Hast Du Dir da ne SPS gebaut in dem BUS?
Der Aktor antwortet auf Readrequests die vom HA aus ausgehen (10:37:16:xxx). Wenn da die Flags falsch sind und die GAs an den falschen KO hängen dann kann sowas passieren.
Daher immer. Ein Screenshot der ETS mit den betroffenen Geräten wo die KO mit Flags und verbundenen GA zu erkennen sind.
Ansonsten scheint da aber auch insgesamt ganz gut was los zu sein in dem Haus. In den paar Sekunden/Minuten gleiche einige Hundert Telegramme. Wenn da nicht gerade mehrere KNX-Stromzähler im Haus verbaut sind und diese minütlich gleich mal mehrere Messwerte am Stück senden, scheint mir da einiges im Argen bei dem ganzen Projekt und dann war es nur eine Frage der Zeit seit Februar, dass das irgendwann mal nach hinten losgeht.
----------------------------------------------------------------------------------
"Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
Albert Einstein
Der PM sendet das zyklisch Daher wirkt das hier gerade so.
Wozu das?
Hast Du da wirklich ne SPS gebaut?
----------------------------------------------------------------------------------
"Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
Albert Einstein
Ich danke dir sehr für deine ausführliche Antwort - ich werde das beim nächsten Mal so dokumentieren
Bzgl. zyklisch senden => unser Integrator hatte damals empfohlen, die Sachen zyklisch zu senden und ich hatte es dann so eingestellt, dass alles zyklisch gesendet wird (meist im 1-5min Takt).
So kann sichergestellt werden, dass auch im HA (danke für die Korrektur, hatte bisher nur das aus dem Forum von HA verwendet) alles korrekt angezeigt wird, wenn mal Verbindung unterbrochen/Hardware wo HA läuft nicht erreichbar ist.
Ich lese aber raus, dass ihr nicht so vorgeht und alles zyklisch senden lasst?
alles korrekt angezeigt wird, wenn mal Verbindung unterbrochen/Hardware wo HA läuft nicht erreichbar ist.
Das ist meist quatsch dafür sorgt ja HA selbst, dass das Ding bei Reboot eben am Bus nachfragt wie der aktuelle Status einzelner GA ist sofern das für eine stimmige Anzeige oder ordentliche Ausführung von Logiken erforderlich ist.
Ansonsten bin ich bemüht nur so viel wie wirklich nötig ist an Telegrammen zu produzieren, KNX-Geräte speichern erstmal von Sich aus den letzten empfangenen Wert.
----------------------------------------------------------------------------------
"Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
Albert Einstein
Das ist meist quatsch dafür sorgt ja HA selbst, dass das Ding bei Reboot eben am Bus nachfragt wie der aktuelle Status einzelner GA ist sofern das für eine stimmige Anzeige oder ordentliche Ausführung von Logiken erforderlich ist.
Ansonsten bin ich bemüht nur so viel wie wirklich nötig ist an Telegrammen zu produzieren, KNX-Geräte speichern erstmal von Sich aus den letzten empfangenen Wert.
Das ist ein wichtiger Punkt - danke dir sehr! Ich produziere durch zyklisch senden wirklich super viel Telegramme - ich stelle das am We mal um und sende nur die wichtigen Sachen wie Wetter etc. für Alarme zyklisch.
Danke dir fürs checken/prüfen - ist definitiv nicht selbstverständlich
Die Adressen sind GAs, welche angelegt sind und im HA eingebunden, aber noch nicht laufende Geräte dahinter haben. Das kommt hoffentlich in 1-2 Wochen, wenn die Garage fertig ist.
Ich werde auch noch einmal die Präsenzempfindlichkeit runternehmen, vlt. löst sich da das Problem der warmen Luft etwas. Aber wenn etwas aufkommt, schicke ich die Übersicht der KOs+GA+Flags in Verbindung mit dem BUS-Auszug.
Danke euch, dass ihr heute die Zeit genommen habt!
Etwas OT:
"HASS" ist eigentlich ein veralteter Begriff für Home Assistant. HassOS wurde zu Home Assistant OS (intern haos) umbenannt.
Entsprechend wäre HA hier richtiger und für uns Deutschsprachige auch schöner
Ich lese aber raus, dass ihr nicht so vorgeht und alles zyklisch senden lasst?
Zykl. Senden ist in den meisten Fällen Unfug u. müllt nur den Bus zu, ohne Nutzen zu generieren.
Wo zykl. Senden sinnig ist, sind z.B. Sicherheitstelegramme von Wetterstationen zu Jalousie/Markisen/Fenster oder Verriegelungen im HLS-Bereich - also dort, wo ein Komponentenausfall/Kommunikationsausfall weiteren Schaden verursachen könnte u. man deshalb die Funktionsfähigkeit kontrollieren u. ggfs. entsprechend handeln/agieren muss.
Zykluszeit setzt man nach Einschätzung der Gefahrenlage um - die "normalen" Informationsflüsse kommen ja adhoc - es geht ja nur darum die Folgen eines Ausfalls nochmalig abzufedern.
… oder nach Ausfall, Neustart eines Gerätes den aktuelle Zustand zu synchronisieren (z.B. Fensterkontakte) da reichen aber 10 Minuten locker.
Gruß Florian
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.