Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

gebrauchtes DALI neu initialisieren

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    DALI gebrauchtes DALI neu initialisieren

    Hallo KNX'ler (oder DALIaner?)

    ich habe ein DALI RGB (TALEX Tridonic K211) von einer Baustelle in eine andere Baustelle gebaut, das Gateway ist in beiden Projekten ein N141/02 und findet auch das EVG problemlos.

    Es waren vorher nur 2 Kanäle in Gebrauch und genau diese beiden Kanäle funktionieren nach der Programmierung/Ansteuerung nicht mehr.
    (lassen sich aber vom DALI Gateway im Testmodus schalten!!).
    Ich habe die Gerätezuordnung (mehrfach) gelöscht und wieder zugewiesen: erfolglos...

    Wie kann man denn das DALI "richtig" zurücksetzen - gibt es da einen Trick?
    (ohne DALI-Maus)

    LG
    EPIX
    ...und möge der Saft mit euch sein...
    Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

    #2
    Hallo ,
    Versuch doch mal folgendes : Busklemme abziehen , Programmiertaste drücken und gedrückt halten , Busklemme wider aufstecken , die Programmiertaste wider loslassen... lokale Adresse und Applikation überspielen...danach sollte es wider funktionieren

    Gruß
    Heute vor dem Abgrund , morgen ein Schritt weiter.

    Kommentar


      #3
      Der K211 hat keine programiertaste...

      Kannst Du den K211 mal alleine an das GW hängen, und versuchen ob Du die Dali Adressen dann richtig einlesen kannst? Wahrscheinlich sind jetzt ein paar Adressen doppelt vergeben.
      Sent from my iPad using Tapatalk

      Kommentar


        #4
        klingt einleuchtend, aber wie kann ich die EVG's dann wieder zuordnen - wie hängt die Reihung zusammen?
        Es wäre schön wenn man dem EVG eine Nummer zuweisen könnte...
        Oder kann man die Identifikationsnummer dazu mißbrauchen?

        Egal, werde es probieren...

        Das "lustige" ist ja nur, dass ich die EVG'S schalten und auslesen kann - nur die Ansteuerung durch die GA funktioniert nicht
        EPIX
        ...und möge der Saft mit euch sein...
        Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

        Kommentar


          #5
          Nach RÜ mit der Hotline:

          alle EVG's trennen / programmieren
          ich habe dann alle Evg's einzeln zugewiesen / initialisiert / programmiert

          jetzt funktioniert es....
          EPIX
          ...und möge der Saft mit euch sein...
          Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

          Kommentar

          Lädt...