    ETS MDT IP Interface mit Secure lässt sich nicht parametrieren

    Hi zusammen,

    es gibt zwar schon einen ähnlichen Beitrag, den ich komplett berücksichtigt habe, dennoch bekomme ich es nicht hin, trotz Reset der Schnittstelle.
    Anbei sende ich euch ein paar Screenshots zur Verdeutlichung meines Problems.

    Am Ende kommt immer der Fehler "Die physikalische Adresse ist bereits für die lokale Schnittstelle vergeben" und ich finde zum Teufel nochmal nicht raus woran es liegt...

    Ich habe diese Anleitung befolgt: LINK


    Dank euch bereits im voraus!
    Angehängte Dateien

    Gruppenadressen generieren – so einfach wie noch nie!
    Sebastian Theobald | gruppenadressen-generator.de
  • Als Antwort markiert von SebastianTh am 02.11.2023, 16:39.

    In der ETS steht bei IP-Tunneling unter
    • Host Physikalische Adresse die aktuelle PA der Schnittstelle und
    • im Feld Physikalische Adresse wird die erste Tunneladresse eingegeben. Da steht die PA = 1.0.1

    Kommentar


      #2
      In der ETS stehen als Tunneladressen die 1.0.2 bis 1.0.5
      In der Weboberfläche sehe ich die Tunneladressen 1.0.1 bis 1.0.4

      Der Konflikt besteht darin, dass in der ETS die Geräte-PA = 1.0.1 programmiert werden soll, die aber schon als Tunneladresse vergeben wurde.

      Kommentar


        #3
        Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
        die aber schon als Tunneladresse vergeben wurde.
        wurde Sie das? Wo?

        Gruppenadressen generieren – so einfach wie noch nie!
        Sebastian Theobald | gruppenadressen-generator.de

        Kommentar


          #4
          Sieht man in deinem zweiten und dritten Bild.

          Kommentar


            #5
            In der ETS steht bei IP-Tunneling unter
            • Host Physikalische Adresse die aktuelle PA der Schnittstelle und
            • im Feld Physikalische Adresse wird die erste Tunneladresse eingegeben. Da steht die PA = 1.0.1

            Kommentar


              #6
              Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
              Da steht die PA = 1.0.1
              Heißt in dem Feld muss ich 1.0.2 eintragen?

              Und das Gerät belasse ich weiterhin auf der 1.0.1? Das ist so richtig?

              Danke euch!

              Gruppenadressen generieren – so einfach wie noch nie!
              Sebastian Theobald | gruppenadressen-generator.de

              Kommentar


                #7
                Ja, das ist ein guter Plan

                Kommentar


                  #8
                  Super, danke!

                  Heißt das Interface an sich bekommt die 1.0.1, welche aber sonst nirgends genutzt wird - verstehen.
                  Tausend Dank!

                  Gruppenadressen generieren – so einfach wie noch nie!
                  Sebastian Theobald | gruppenadressen-generator.de

                  Kommentar


                    #9
                    hat geklappt, danke für eure Hilfe

                    Gruppenadressen generieren – so einfach wie noch nie!
                    Sebastian Theobald | gruppenadressen-generator.de

                    Kommentar


                      #10
                      Zitat von SebastianTh Beitrag anzeigen
                      welche aber sonst nirgends genutzt wird
                      Wieso das Interface ist ein eigenes Gerät und um via der ETS eine Programmierung entgegennehmen zu können hat es eine eigene PA. Wie sollte es sonst adressiert werden um die Konfiguration zu erhalten?

                      Diese "Geräte" bekommen bei MDT 6 PA. Eine das Interface selbst, eine die E-Mail Applikation und dann noch 4 für die Tunnelverbindungen.
                      ----------------------------------------------------------------------------------
                      "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."