    #16
    Mir fällt gerade ein, könnte man nicht auch eine neue GA anlegen für diesen Fall und diese dann mit dem KO für Position und dem KO für Lamelle verknüpfen?
    Das sollte doch auch funktionieren? Wäre halt etwas Quick&Dirty

    Kommentar


      #17
      Theoretisch schon... Versuch macht klug. Aber würde auch erstmal nach Update gucken
      Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

      Kommentar


        #18
        Die 6.5 hab ich schon drauf. Das wars nicht, Werde wohl tatsächlich ne andere Lösung brauchen. Das muss ich mir in Ruhe anschauen :-)

        Kommentar


          #19
          Folgende Möglichkeiten gehen zum Beispiel:
          Statt abs. Position einfach Auf benutzen. Die Sperre kann dann die Schaltuhr sperren.
          Oder 2 Schaltkanäle für Höhe und Lamelle benutzen.
          Szene, Automatikposition oder 1 Bit Position benutzen.
          Oder eine eigene GA mit Höhe und Lamelle benutzen, dann sind Höhe und Lamelle für die Schaltuhr gekoppelt. Also 0%/0%, 50%/50% und 100%/100%.