    MDT AKH-0800.03 gibt $00 aus

    Hallo zusammen,
    ich habe eine Frage zum o.g. Heizungsaktor und zwar hätte ich erwartet, dass wenn ich über "Solltemperatur vorgeben" z.B. 22°C sende, der Aktor irgendwann auch die "aktuelle Solltemperatur automatisch sendet". Tut er aber nicht und wenn ich den die verknüpfte GA mit "Lesen" mnuell abfrage erhalte ich eben "$00".

    Mache ich was falsch oder hat der Aktor ne Macke? Die aktuellste FW, 6.5 ist installiert.

    LG
    BooStar

    #2
    Du machst bestimmt was falsch

    Kommentar


      #3
      Antwortet wirklich der Aktor? Ggf. noch ein anderes Gerät, dass antwortet? Screenshot der KO Verknüpfungen vom Aktor. Parameter des Kanals und Gruppenmonitor bei der Leseanfrage wären hilfreich.

      Kommentar


        #4
        Nur die Solltemperatur reicht auch nicht für ein fehlerfreies Arbeiten des AKH. Er braucht zusätzlich eine Ist-Temperatur, normalerweise zyklisch gesendet, um auf Ausfall überwachen zu können.

        Kommentar


          #5
          Hallo und schonmal Danke für die Rückmeldung,
          ich hab mir schon gedacht das mein Post etwas dünn formuliert ist, daher hier einmal die Tatsachen:
          image.png

          image.png
          image.png
          image.png
          image.png

          image.png
          image.png​​​
          ​​
          Angehängte Dateien

          Kommentar


            #6
            So viele Bilder - und ich falle von Loch zu Loch ...

            Die GA = 6/0/6 könnte die gemessene Ist-Temperatur sein - sehe ich nicht bei den KO-Verknüpfungen ganz oben.
            Die GA = 5/1/0 als Vorgabe der Soll-Temperatur - sehe ich nicht bei den KO-Verknüpfungen ganz oben.
            Flags an den KOs - Fehlanzeige
            Eine Leseanfrage im Gruppenmonitor erkenne ich an dem Telegrammtypen GroupValueRead und GroupValueResponse - die Spalte fehlt im untersten Bild.
            Der Filter im Gruppenmonitor ist zu scharf, ich brauche zusätzlich die Telegramme, die der AKH sendet.

            Verwertbar: Die $00 sendet die PA = 1.1.252 an den AKH an das falsche KO

            Kommentar


              #7
              Der Ausschnitt der KO des Aktors ist leider etwas zu klein zugeschnitten. Mit welchen GA sind die KO für Sollwert Komfort und Temperatur verbunden?
              Ober andersherum: An welche KO sind 5/0/0 und 5/1/0 verbunden?

              Kommentar


                #8
                Guten Abend zusammen,
                bitte entschuldigt diesen löchrigen Post. Ich gelobe Besserung!
                Also fangen wir nochmal an:

                6/0/6 ist die gemessene Temperatur, welche von einem Taster zyklisch auf den Bus gesendet wird. Und hier lag schon der Fehler, ich hatte für die Ist-Temperatur eine eigene GA, nämlich die 5/0/0 angelegt und diese fälschlicherweise sowohl mit dem Temperaturwert des Tasters und der Ist-Temperatur vom AKH verbunden.

                Der Vollständigkeit halber: 5/1/0 ist "Sollwert vorgeben" auf dem AKH.

                War also ein klassischer Anfängerfehler. Sorry und vielen Dank für die Hilfe.