Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - UVR1611 über BL-NET auslesen

Einklappen
Dieses Thema ist geschlossen.
X
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • SachsenTobi
    antwortet
    Ja gibt es,

    allerdings nur mittels des von TA lieferbaren Busconverters

    grüße

    Einen Kommentar schreiben:


  • henfri
    antwortet
    Hallo,

    Gibt es eigentlich eine Möglichkeit Werte an die UVR zu *senden*?
    Edit: siehe hier: https://knx-user-forum.de/knx-eib-forum/14247-uvr-1611-knx-ist-moeglich.html

    Gruß,
    Hendrik

    Einen Kommentar schreiben:


  • SachsenTobi
    antwortet
    hmm da muss ich mir nun wohl oder übel doch die html datei erstellen.

    obwohl, eigentlich hab ich ja den bc da :-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • micha218
    antwortet
    Die GRAFIK.htm läuft auf dem BL-Net, brauchst da keinen extra Webserver für. Mit der Methode aus der Script bekomme ich mit einer Webabfrage alle analogen und digitalen Werte geliefert. Das finde ich besser als für jeden Wert eine eigene Abfrage durchzuführen. Der BL-Net ist wohl auch nicht so sehr belastbar ...

    Gruß

    Micha

    Einen Kommentar schreiben:


  • SachsenTobi
    antwortet
    hmm wenn ich mir dieses script aber so ansehe, liest es die werte aus der grafik.html aus, das setzt ja aber voraus, das man diese erst erstellt und diese auch auf irgend nem webserver laufen sollte.

    der von ta vorgeschriebene weg direkt am can bus per web abfrage durchzuführen wäre doch sicherlich besser?

    mit dem html befehl ich http://192.168.100.27/c_index.htm?C=8D20053b bekommt man den 5. sensorwert in °C von der knoten nummer 59

    ich denke so etwas sollte sich doch einfacher implemntieren lassen als das über den umweg der grafik html zu machen?

    vielleicht wisst ihr ja wie so etwas schnell realisierbar ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • micha218
    antwortet
    Richtig, ich habe nur den BL-Net. Funktioniert damit auch sehr zuverlässig. Über das Onlineschema stehen alle Netzwerkvariabeln und die Datensätze des CAN-Datenlogging zur Verfügung.

    Gruß

    Micha

    Einen Kommentar schreiben:


  • uxtuner
    antwortet
    Hallo,

    d.h. mit dem Script kann man sich fast den CAN-BC/E sparen (zumindest wenn man nur auslesen will)?

    Ich kämpfe gerade damit die Brennerstarts und Dauer via CAN-BC/E auf den Eib zu schicken

    Einen Kommentar schreiben:


  • StefanW
    antwortet
    Supi

    Wunderbar, vielen Dank für das teilen Deiner Entwicklung mit der Community!

    glg

    Stefan

    Einen Kommentar schreiben:


  • henfri
    antwortet
    Toll!
    Werde ich bald ausprobieren!

    Einen Kommentar schreiben:


  • micha218
    hat ein Thema erstellt [wiregate] - √ - UVR1611 über BL-NET auslesen.

    - √ - UVR1611 über BL-NET auslesen

    Temperaturwerte und Schaltzustände der UVR 1611 können mit diesem Plugin auf KNX GAs und auf RRDs geschrieben werden. Dokumentation steht im Code, viel Erfolg beim Einsatz!

    Danke übrigens ans Forum für die vielen Tips und Beispiele, ohne die es sicherlich viel länger dauern würde sowas hier umzusetzen!

    Code:
    #!/usr/bin/perl
    use strict;
    
    # ******************************************************************************
    # Das Plugin liest Werte der UVR 1611 über BL-Net ein, legt sie in RRDs ab und 
    # sendet sie auf den Bus.
    # Im Onlineschema des BL-Net müssen die Variabeln der zu lesenden Ein-/Ausgänge
    # innerhalb der Tags [UVR1611DATEN] [/UVR1611DATEN] eingetragen sein. Dies kann
    # z.B. im META Tag "Description" manuell vor dem Übertragen mit dem Memory
    # Manager hinzugefügt werden.
    # Beispiel:
    # <meta name="Description" content="<!-- [UVR1611DATEN]$n1a0|$n1a1|$n1a2|
    # $n1d0|$n1d1[/UVR1611DATEN] -->" />
    # Info zum Schema: http://doku.uvr1611.at/doku.php/de/onlineschema/onlineschema 
    # Analog dazu müssen hier die Arrays @knxGA, @knxDPT, @rrdName im Abschnitt
    # [Definition der Variabeln] gefüllt werden.
    # Beispiel:
    # my @knxGA = ('1/6/100','1/6/101','1/6/102','1/7/100','1/7/101');
    # my @knxDPT = (9.001,9.001,9.001,1.001,1.001);
    # my @rrdName = ('aussen_temp','innen_temp','vorlauf_temp','ventilHzRL_bool','anforderungBrenner_bool');
    # ******************************************************************************
    
    # vorübergehedes disablen des Plugins:
    # return "disabled";
    
    # plugin nicht zyklisch ausführen
    # $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 0;
    # plugin zyklisch ausführen
    $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = $wg_config{''}{'rrd_interval'};
    # Eine KNX GA abonnieren: Plugin wird aufgerufen, sobald ein Paket an diese GA
    # kommt. Der Inhalt des Pakets steht dann in $msg.
    # $plugin_subscribe{'7/0/15'}{$plugname} = 1;
    
    # Definition der Variabeln
    my @knxGA = ('1/6/100','1/6/101','1/6/102','1/7/100','1/7/101');
    my @knxDPT = (9.001,9.001,9.001,1.001,1.001);
    my @rrdName = ('aussen_temp','innen_temp','vorlauf_temp','ventilHzRL_bool','anforderungBrenner_bool');
    my $uvrUrl = 'http://192.168.0.1/GRAFIK1.htm';
    
    # Falls keine Zahl vom BL-Net übertragen wird sollten folgende Werte als boolean true (1) erkannt werden
    my @booleanTrue = ('EIN','ON','ein','true');
    my $tempValue;
    
    use LWP::Simple;
    my $urlContent = get($uvrUrl);
    return 'UVR-Datenabfrage fehlgeschlagen für $uvrUrl' unless defined $urlContent;
    $urlContent =~ /\[UVR1611DATEN\](.+)\[\/UVR1611DATEN\]/;
    my @uvrVars = split(/\|/,$1);
    my $counter = 0;
    my $dbgOut;
    foreach (@knxGA){
      $tempValue = $uvrVars[$counter]; 
      $tempValue =~ /([\d*,-])/; # nur 0-9 und - und , herausfiltern
      $tempValue =~ s/\,/./g; # , durch . ersetzen
      # plugin_log($plugname, '***'.$tempValue.'***');
      if ($tempValue !~ /[+-]?\d+[.,]?d*/) {
        # plugin_log($plugname, 'tempValue ist keine zahl');
        foreach my $x (@booleanTrue) {
          if ($tempValue eq $x) {
            $tempValue = '1';
            # plugin_log($plugname, 'tempValue wird 1 zugewiesen');
            last;
          }
        }
        if ($tempValue ne '1') {
          $tempValue = '0';
          # plugin_log($plugname, 'tempValue wird 0 zugewiesen');
        }
      }
      if($_ ne ''){
        knx_write($_, $tempValue, $knxDPT[$counter]);
        plugin_log($plugname, "knx_write($_, $tempValue, $knxDPT[$counter])");
        }
      if($rrdName[$counter] ne ''){
        update_rrd($rrdName[$counter],'',$tempValue);
        plugin_log($plugname, "update_rrd($rrdName[$counter],'',$tempValue)");
        }
      # plugin_log($plugname, $dbgOut.'--- '.$counter.':'.$rrdName[$counter].'*'.$uvrVars[$counter].'*'.$tempValue.'*'.$_.'*'.$knxDPT[$counter]);
      $counter++;
      }
      
    # plugin_log($plugname, "@uvrVars -- @knxGA");
    return $counter." Werte von UVR abgefragt";
    
    # Copyright (C) 2012 Michael Schneider
    #
    # This program is free software: you can redistribute it and/or modify
    # it under the terms of the GNU General Public License as published by
    # the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
    # (at your option) any later version.
    #
    # This program is distributed in the hope that it will be useful,
    # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
    # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
    # GNU General Public License for more details.
    #
    # You should have received a copy of the GNU General Public License
    # along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>
    Fragen bitte hier posten!

    Gruß

    Micha
Lädt...
X