Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - auf GA Antworten

Einklappen
Dieses Thema ist geschlossen.
X
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    [wiregate] - √ - auf GA Antworten

    Entweder ich stehe gerade auf dem Schlauch oder habe wirklich zu wenig geschlafen...

    Bin gerade dabei meine letzten HS Logiken auf das WG zu migrieren und überlege gerade, wie ich in einem WG Plugin auf eine Anfrage antworten kann. Also Plugin soll eine GA Subscriben, aber nicht um die Werte darauf zu verarbeiten sondern um bei Anfragen auf der GA zu Antworten.

    Würde gerne vermeiden da zyklisch etwas rauszuschicken, das würde sich auch etwas mit der CV beißen (hätte bei Reload/Neustart keine Werte)...


    Denkfehler oder geht das wirklich nicht out-of-the-box?

    #2
    Ohne es getestet zu haben: das sollte eigentlich gehen (ausser von einem Plugin ins nächste).

    Du müsstest dann nicht abfragen, ob $msg('acpi') "A_GroupValue_Write" ist sondern "A_GroupValue_Read". Und dann mit knx_write(<GA>,<VALUE>,<DPT>,0x40) darauf antworten. Geht laut Changelog seit PL28.

    Gruss,

    der Jan
    KNX, DMX over E1.31, DALI, 1W, OpenHAB, MQTT

    Kommentar


      #3
      Ging auch vorher schon, aber umständlicher
      Klar geht das, siehe z.B. Plugin StateSave..

      Makki
      EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
      -> Bitte KEINE PNs!

      Kommentar


        #4
        jau klappt, danke!

        Die knx_write Syntax mit dem 0x40 als vierten Parameter kannte ich nicht...

        Kommentar

        Lädt...
        X