Hallo zusammen,
für meinen Whirlpool verlangt der Hersteller eine allpolige Abschaltung mit einem Kontaktabstand von mindestens 4 mm. Die Abschaltung wird bei mir so ausgeführt, dass sie nicht im Badezimmer, sondern in der UV ist.
1. Ist hierzu ein besonderer Aktor oder gar ein Schütz erforderlich?
2. Sind die 4 mm Kontaktabstand überhaupt noch relevant, wenn die Abschaltung in der UV erfolgt?
3. Das Bad ist ein eigener Kreis (ohne Licht und Rollo), gilt der RCD als ausreichende 'allpolige Abschaltung'?
Fragen über Fragen. Besten Dank schon mal im voraus.
Gruß,
Harald
für meinen Whirlpool verlangt der Hersteller eine allpolige Abschaltung mit einem Kontaktabstand von mindestens 4 mm. Die Abschaltung wird bei mir so ausgeführt, dass sie nicht im Badezimmer, sondern in der UV ist.
1. Ist hierzu ein besonderer Aktor oder gar ein Schütz erforderlich?
2. Sind die 4 mm Kontaktabstand überhaupt noch relevant, wenn die Abschaltung in der UV erfolgt?
3. Das Bad ist ein eigener Kreis (ohne Licht und Rollo), gilt der RCD als ausreichende 'allpolige Abschaltung'?
Fragen über Fragen. Besten Dank schon mal im voraus.
Gruß,
Harald
Kommentar