    ETS DPT28 Unicode nicht in ETS5

    Hallo, ich möchte mit der ETS ein Unicode String variabler Länge schreiben:
    28.001 DPT_UTF-8
    Wenn ich die Adresse Anlege kann ich keinen Datatype 28 in den Properties dafür auswählen. Was muss ich da beachten?


    ETS Version ist 5.
  • Als Antwort markiert von Allrounder am 18.12.2023, 21:01.

    Das wird erst in der ETS6 unterstützt.

    Kommentar


      #2
      Das wird erst in der ETS6 unterstützt.

      Kommentar


        #3
        alles klar, vielen Dank

        Kommentar


          #4
          Und Variable ist die glaube ich auch nicht. Die Länge bleibt weiter von der max APDU abhängig oder?
          OpenKNX www.openknx.de | OpenKNX-Wiki (Beta)

          Kommentar


            #5
            Trotzdem ist sie nicht immer gleich. Kann 2 byte sein oder halt mehr - was es so imho bisher nicht gab. Bei DPT 16 zb. hat man ja immer 14 byte, egal wie lange die Payload ist.
            Zuletzt geändert von meti; 19.12.2023, 12:54.

            Kommentar


              #6
              Endlich! Endlich habe ich einen Grund, wenn mich wer fragt, warum ich sie ets 6.1.1 verwende!! Danke
              Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

              Kommentar


                #7
                Da scheint der Fehlertext dann aber nicht zu stimmen. Wir haben hier ja dann potentiell mehr als 14 Zeichen