    Hallo,

    mein Zennio ZAS nutzt relatives Dimmen.
    Wenn ich an-dimme, dann komme ich -egal wie lange ich den Knopf drücke- nicht über 3% hinaus. Wenn ich danach weiter dimme, dann geht es weiter.
    Hier ein Protokoll:
    image.png

    Woran kann das liegen?


    Die Einstellungen am Gateway:
    image.png
    Und am Schalter:
    image.png

    ​​​Habt ihr eine Idee?

    Gruß,
    Hendrik
    Angehängte Dateien

    #2
    Setze beim Schalter Dimming Step mal auf 100%

    Beim Relativen Dimmen sieht der Befehlsablauf eigentlich so aus.

    Taste Drücken = Dimmen + 100%
    Taste Loslassen = Stopp

    Und -100% beim Runter Dimmen.

    Kommentar


      #3
      Hallo,

      das hat geholfen. Jetzt wird das gesendet:
      image.png
      also 9 statt 11.

      Aber was soll diese Einstellung denn normalerweise bringen?
      Ich dachte auch, dass man die Schnelligkeit über die Dimmzeit am Dimmer einstellt.


      Gruß,
      Hendrik​

      Kommentar


        #4
        So sieht der Dimmvorgang aus.

        image.png

        Warum du beim Stopp Wert 8 hast verstehe Ich auch nicht.

        Das ist nicht der ETS Gruppenmonitor?

        Wenn es jetzt geht ist ja gut

        Kommentar


          #5
          Nee, aus Homeassistent.

          Würde aber gerne verstehen, was es mit den 25% auf sich hat.

          Kommentar


            #6
            Bedeutung der Werte:
            Zitat von Geklaut aus Handbuch von BJ-Dimmaktoren
            0 = Stopp
            1 = 100 % dunkler dimmen
            2 = 50 % dunkler dimmen
            3 = 25 % dunkler dimmen
            4 = 12,5 % dunkler dimmen
            5 = 6,25 % dunkler dimmen
            6 = 3,2 % dunkler dimmen
            7 = 1,6 % dunkler dimmen
            8 = Stopp
            9 = 100 % heller dimmen
            10 = 50 % heller dimmen
            11 = 25 % heller dimmen
            12 = 12,5 % heller dimmen
            13 = 6,25 % heller dimmen
            14 = 3,2 % heller dimmen
            15 = 1,6 % heller dimmen
            Mit einer Betätigung der Taste erreichst du einen Dimmschritt um den jeweiligen Prozentsatz. Ist im Dimmer die Dimmgeschwindigkeit auf 0 gesetzt, springt der Dimmwert um den entprechenden Wert.
            Gruß Andreas

            -----------------------------------------------------------
            Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
            Deutsche Version im KNX-Support.

            Kommentar


              #7
              Danke!
              Zitat von DirtyHarry Beitrag anzeigen
              Mit einer Betätigung der Taste erreichst du einen Dimmschritt um den jeweiligen Prozentsatz.
              Maximal diesen, oder? Also wenn ich schnell genug loslasse weniger.
              Was mir aber nicht einleuchtet: Warum ging es dann beim ersten Dimmen nur bis 3% (egal wie lange ich gedrückt habe)?

              Kommentar


                #8
                Vor langer Zeit wurden beim dimmen gerne zyklische Dimmtelegramme mit fester Schrittweite, wie oben beschrieben genutzt (so lange die Taste gedrückt wird, werden in einstellbaren Zeitabständen im Sensor relative Dimmtelegramme mit ebenfalls im Sensor einstellbarer Schrittweite gesendet. - Heute wird üblicherweise das Start-Stop-Dimmen genutzt, da es auch die Buslast reduziert. In diesem Fall arbeitet man dann nur noch mit 100% heller/dunkler und dem Stoptelegramm.

                Kommentar


                  #9
                  Danke, das erklärt das Meiste.

                  Aber warum das vorher auf 3% stoppte ist mir unklar.
                  Kann ich aber mit leben.
                  ​​​​