Hallo ihr,
kann mir jemand über die Feiertage eine Spannungsversorgung im Raum Obersulm zwischen Heilbronn und Öhringen ausleihen?
Mir ist wohl gerade nach 5 Jahren meine MDT STC-0960.01 (Innenlinie) abgeraucht. Ohne Bus startet sie ohne Fehlermeldung, Run-LED ist grün. Mit Bus fängt sofort die Prog-LED an im 5-Sekunden-Takt zu blinken, der Bus bleibt tot.
Hängt die Innenline auf die Spannungsversorgung der Außenlinie (MDT STC-0640.01), fährt alles wie gewohnt hoch. Außenlinie auf die Spannungsversorgung der Innenlinie bringt wiederum besagten Fehler. Somit kann ich wohl ausschließen, dass der Fehler woanders liegt, als bei der Spannungsversorgung.
Der Bedarf der Innenlinie liegt im Betrieb bei 600-640 mA, beim Starten bei 780 mA.
Kennt jemand das Fehlerbild?
Kann Kurzschluss oder Überlast dazu führen?
Oder defekte KNX-Geräte?
Ich habe gerade mehrere neue Komponenten in Betrieb genommen (die jetzt im Notbetrieb nicht dran hängen).
-----
Nachtrag: können im Notbetrieb zwei Linien an einer Spannungsversorgung betrieben werden? Wenn ja, was ist zu beachten?
-----
Danke und Grüße
Marcus
kann mir jemand über die Feiertage eine Spannungsversorgung im Raum Obersulm zwischen Heilbronn und Öhringen ausleihen?
Mir ist wohl gerade nach 5 Jahren meine MDT STC-0960.01 (Innenlinie) abgeraucht. Ohne Bus startet sie ohne Fehlermeldung, Run-LED ist grün. Mit Bus fängt sofort die Prog-LED an im 5-Sekunden-Takt zu blinken, der Bus bleibt tot.
Hängt die Innenline auf die Spannungsversorgung der Außenlinie (MDT STC-0640.01), fährt alles wie gewohnt hoch. Außenlinie auf die Spannungsversorgung der Innenlinie bringt wiederum besagten Fehler. Somit kann ich wohl ausschließen, dass der Fehler woanders liegt, als bei der Spannungsversorgung.
Der Bedarf der Innenlinie liegt im Betrieb bei 600-640 mA, beim Starten bei 780 mA.
Kennt jemand das Fehlerbild?
Kann Kurzschluss oder Überlast dazu führen?
Oder defekte KNX-Geräte?
Ich habe gerade mehrere neue Komponenten in Betrieb genommen (die jetzt im Notbetrieb nicht dran hängen).
-----
Nachtrag: können im Notbetrieb zwei Linien an einer Spannungsversorgung betrieben werden? Wenn ja, was ist zu beachten?
-----
Danke und Grüße