    So. Ich habe jetzt mit viel Aufwand die KNX Schnittstelle über VPN zu mir getunnelt. Gleiches Verhalten. Permanente Wiederholungen von der Tunneling-Schnittstelle Richtung Bus. Auch unabhängig vom Gerät.

    Das Netzteil fiept deutlich hörbar. Könnte dies auf ein defektes Netzteil (ca. 6 Monate alt, MDT STV-0320.02) hindeuten? Es sind 6 Geräte angeschlossen.

    Kommentar


      #17
      Habe jetzt Testweise ein andere Netzteil (ca. 15 Jahre altes Siemens 320mA) eingebaut. Schon läuft wieder alles. Scheint also das 5 Monate! alte Netzteil zu sein.

      Kommentar


        #18
        In der Zwischenzeit läuft die Anlage mit einem Austauschnetzteil ohne Störung. Ich kann verstehen, dass MDT nicht die Kapazität hat das Netzteil mehrere Stunden unter genau meinen Randbedingungen laufen zu lassen, bis der Fehler auftritt. Aber deshalb gleich von Kulanz zu sprechen, fand ich schon etwas merkwürdig.